按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑
按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.
我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?
[
本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑 ]
2楼
理解正确,配少了
回复
3楼
学习来了,应是受弯构件,单位长度有效高度满足最小配筋率就可以了吧!请各位指点
回复
4楼
应该是配小了,可能设计院用软件电算的,没用手复核。
回复
5楼
承台的高度是多少?
回复
6楼
高度是1200mm
回复
7楼
受益匪浅
回复
8楼
那是配少了,单柱底下的话上部应不配筋
回复
9楼
学习了~
回复
10楼
楼主所说的应该是单桩承台,这种情况时,墙柱形心,承台形心,桩心基本是三心合一的,承台砼受压没问题应该就可以了,所以配筋不一定要满足4.2.3这条,这个应该主要是3桩及3桩以上的柱下独立桩基承台应满足的。
回复
11楼
正常程序算 有点0.15%选项 计算结果单桩都是有按最小配筋率生成的
回复