大家怎样确定桩承台之间地梁的高度和配筋?
xiaohuanggong
2011年09月28日 16:35:33
只看楼主

地基规范上说的:4.联系梁顶面宜与承台位于同一标高。联系梁的宽度不应小于250mm,梁的高度可取承台中心距的1/10-1/15;其实这句话给我们自由的空间很大!当地梁顶与承台顶等高时,梁的长度其实比轴线之间的长度短很多。有些人仅按一层的荷载算,梁长按承台之间的净距,然后把计算结果稍放大一点,有些人说主要考虑加强整体的联系和一些意外因素,直接按轴线距离的1/10算,两种做法算出来的梁高经常差很多。配筋也是按个人的想法不同而差得很多,比如300X700的梁,按一层荷载算得出的计算书是很小的,有的人上下筋各配3根18,有的人上下筋各配3根22。只要按一层荷载算时配筋足够,审图的就不会说。

地基规范上说的:4.联系梁顶面宜与承台位于同一标高。联系梁的宽度不应小于250mm,梁的高度可取承台中心距的1/10-1/15;
其实这句话给我们自由的空间很大!
当地梁顶与承台顶等高时,梁的长度其实比轴线之间的长度短很多。像多桩承台,其实大部分弯距还是让承台承受,变成桩的竖向力了啊
按梁上线荷载计算,地梁配筋是很小的,按柱底轴力的1/10算梁的抗拉,配筋是很大的,不知什么时候一定要算抗拉?
不知各位同行是怎样设计承台梁的?

[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2011-10-8 22:08 编辑 ]
xiaohuanggong
2011年09月29日 12:49:57
2楼
越来越纳闷了,做大了,怕浪费,做小了,又觉得没把握
回复
xiaohuanggong
2011年09月30日 09:53:05
3楼
还有的地方按柱底轴力乘百分之十算地梁的拉力的

[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2011-10-8 22:08 编辑 ]
回复
chli1103
2011年10月05日 09:30:07
4楼
回复
xiaohuanggong
2011年10月08日 11:10:32
5楼
哪位高手来解答一下啊!
回复
jiegouxiaosheng
2011年10月08日 12:49:30
6楼
一般按建模多建一层输入吧 和独立基础的地梁一样
至于你说的 弯矩由承台来承受 我不同意
对于单桩承台 两桩承台短方向的弯矩,承台本身无法承受弯矩,得由承台之间的地梁来承受
回复
xiaohuanggong
2011年10月08日 17:01:02
7楼

是啊!我也同意两桩承台短方向的弯矩,承台本身无法承受弯矩,得由承台之间的地梁来承受,其它的多桩承台,弯距由承台承受。
回复
xiaohuanggong
2011年10月08日 22:07:17
8楼
按梁上线荷载计算,地梁配筋是很小的,按柱底轴力的1/10算梁的抗拉,配筋是很大的,不知什么时候一定要算抗拉?
回复
1syj
2011年10月09日 10:44:40
9楼
桩基规范上有规定,拉梁上每有隔墙荷载时按轴拉计算,有隔墙荷载时按偏拉计算
回复
liukeaihui
2011年10月12日 15:40:36
10楼
一起研究研究吧
回复
lhqm1990
2013年04月27日 14:59:14
11楼
非常迷茫,面对同样的问题啊:'(