两柱共用一个柱下三桩承台,有关承台配筋问题
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2013年09月04日 09:37:13
只看楼主

本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-4 09:38 编辑 一般三桩承台,都是下部受弯配筋...如果两柱下共用一个三桩承台,就需要上下均配筋,具体原因,求...(师傅们都比较忙)

本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-4 09:38 编辑

一般三桩承台,都是下部受弯配筋...如果两柱下共用一个三桩承台,就需要上下均配筋,具体原因,求...(师傅们都比较忙)




1.jpg


2.jpg

qianming999
2013年09月04日 09:45:40
2楼
同求。。。
回复
bbk4908
2013年09月04日 10:45:25
3楼
这咋没人来看看啊...
回复
九州·河洛
2013年09月04日 19:05:01
4楼
柱下联合承台,我个人觉得是个比较麻烦的问题。
好在你这个问题倒是简单,伸缩缝处的双柱基础,相对而言比较简单。

计算时,可按柱子外包线做一个大柱子,然后用TSSD计算柱下(合柱)三桩承台的计算,结果可用。
顶部需要配置钢筋网片,但无需像你图中那么配。
11G101-3第16页给出了详细的配置方法。你可以去图集上看看。简单地说,像图中伸缩缝处相隔很近的两个柱子,上部钢筋网片只需要配置柱子外包线再偏移出去100mm范围即可。连接两个柱子的钢筋用12@100的受力钢筋,分布筋则用10@200即可。

双柱承台(包括浅基础)下部配筋无需多说,上部需要配筋的原因在于:
同种内力组合作用下,两个柱子的内力(轴力、剪力、弯矩)并不一样,甚至有可能反向,这些内力会导致顶部产生内力。
如果是浅基础且两个柱子相隔较远,地基反力的存在甚至会让顶部出现负弯矩。

不过像你这个问题,由于两个柱子相隔很近,顶部只需构造加强即可。
如果两个柱子相隔较远,那可能用钢筋网片的方式不一定合适了,需要设置柱间联系梁。

而如果是三柱或三柱以上且相距较远时,TSSD已经难以解决了。而且手受力也更为复杂。此时建议在JCCAD中进行计算分析,并辅助以计算小软件及手算复核,再结合前辈的工程经验,最终确定了。

希望能帮到你。
回复
九州·河洛
2013年09月04日 19:18:07
5楼
刚才又看了下图,顺便说几个地方。

其一、11G101-3图集中第86页有三桩承台的配筋方式。12G901-3图集中4-4页有三桩承台的钢筋排布构造。
你可以去看下,按说是需要配置与受力钢筋相垂直的分布钢筋,以形成钢筋网片了。
不知道你们那边是否有此做法,我们这边都会配置分布钢筋了。

其二、看起来你这个柱的轴力挺大,因为那钢筋和承台高度都挺……大的,呵呵。自己可以在图纸上按实际比例放下样,看看钢筋排布的实际情况是什么样。

其三、考虑到柱轴力很大,而又是伸缩缝处的基础,应两侧都有柱子(柱下承台)与之联系,图中的承台拉梁只设右边而不设左边,如果左侧有的话,也应设。上下承台拉梁,因为已经是拉承台,故建议拉梁轴线居伸缩缝中线,上下拉梁同轴线,以避免承台拉梁的布置引起承台自身的扭转。此外承台拉梁若按《桩基规范》4.2.6条计算,估计也挺大的了。截面不宜太小。

嗯,没有看到全部图纸,仅仅冰山一角,也就只言片语,不妥之处见谅。

回复
shy...wolf
2013年09月04日 20:55:23
6楼
多柱有负弯矩。所以上部也要配筋
回复
bbk4908
2013年09月05日 08:55:35
7楼
xq1015 发表于 2013-9-4 19:18 刚才又看了下图,顺便说几个地方。其一、11G101-3图集中第86页有三桩承台的配筋方式。12G901-3图集中4- …又让我撞上大神了,谢谢!
回复
chm1083724927
2013年09月05日 09:22:31
8楼
是不是可以用基础CAD计算,再去探索者里画图啊~~~~
回复
xiaodong0131
2013年09月05日 09:29:24
9楼
不懂啊。不懂……
回复
a870808272
2013年09月05日 09:41:46
10楼
受教了。。。。
回复
坚持常在一念
2013年09月05日 09:44:44
11楼
一直也有这个疑问,看到有人回复,学习了