按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑
按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.
我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?
[
本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑 ]
22楼
单桩承台配筋应采用三向箍筋配筋方式进行配筋,构造配筋即可
回复
23楼
受益匪浅
回复
24楼
1200x1200x1200(LXBXH)这应是单桩承台吧?如果是单桩承台的,配置一定数量的构造筋,就可以了。这要从受力情况分板,受力构件与桩中心线重合,那么这个承台就不是受弯构件无需按规范受弯配筋率控制。第二《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%,要对这句话理解,独立桩基承台不一定就指单桩承台,柱下或墙下桩承台也是独立桩基。不知这样解释能不能帮助你。
回复
25楼
个人觉得 单桩承台配筋可按构造来 单桩只受压, 我一般配三向的封闭钢筋。这样对承台混凝土的约束大,能够提高承台的承载力。
回复
26楼
这个其实感觉不应片面理解,对单桩单柱承台来讲,上部与下部都是一样的非受力构件,那么下部要满足0.15,上部是不是也要满足呢。应该是不用套那一条的
回复
27楼
:) :lol :hug: :victory: :time: :kiss: 很优秀
回复
28楼
单桩承台没有弯矩,关系不大吧
回复
29楼
应是受弯构件,单位长度有效高度满足最小配筋率就可以
回复
30楼
单桩不用满足最小配筋率,这个0.15的最小配筋率是根据混凝土规范来的,前提是卧于地基上的受弯构件时0.15,单桩只需要三向环箍筋箍住就可以了,
回复
31楼
单桩承台,我觉得不用满足那条规范的要求
回复