应急照明有分歧的,不妨来此讨论
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2005年09月03日 23:51:05
只看楼主

1、火灾时,火灾应急照明的常用电源能切除吗?之所以提出这个看似荒谬的问题,就是因为相当部分的业内人士(包括设计、施工、生产、监管等)认为,在有些时候,火灾时应切除火灾应急照明常用电源(市电)。他们的理由是,火灾应急照明多采用了蓄电池应急灯,若无火灾自动报警系统来协助,那些处于熄灭状态的蓄电池应急灯,在火灾时就难以自启动;而把市电失电信号作为蓄电池灯的自启信号,也是最简便、最常规的解决方式。况且为了消防救火人员的安全起见,火灾时切除火灾应急照明的常用电源(市电)之理由似乎就显得更为充分了。

1、火灾时,火灾应急照明的常用电源能切除吗?
之所以提出这个看似荒谬的问题,就是因为相当部分的业内人士(包括设计、施工、生产、监管等)认为,在有些时候,火灾时应切除火灾应急照明常用电源(市电)。他们的理由是,火灾应急照明多采用了蓄电池应急灯,若无火灾自动报警系统来协助,那些处于熄灭状态的蓄电池应急灯,在火灾时就难以自启动;而把市电失电信号作为蓄电池灯的自启信号,也是最简便、最常规的解决方式。况且为了消防救火人员的安全起见,火灾时切除火灾应急照明的常用电源(市电)之理由似乎就显得更为充分了。
上述想法貌似合情合理,但经不起仔细推敲。根据“建规”第10.1.3条(“高规”也有类似规定),“消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电”。当火灾应急照明由双电源(双回路)供电时,其常用电源(市电)和备用电源(此处的讨论,仅局限于灯具自带的蓄电池)缺一不可,都是火灾应急照明所必需的供电电源,任何时候都是不允许轻易切除的。只有当常用电源(市电)因自身故障无奈退出时,迫不得已才去投入备用电源(蓄电池)的。也就是说,那种指望人为切断应急照明常用电源(市电)来启动常熄应急灯或者籍以保障人身安全的想法和做法,是不合规范要求的,从而是错误的。


大鼻山
2005年09月03日 23:52:53
2楼
2、火灾时,如何接通火灾应急照明?
根据“火规”第6.3.1.8条,“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明和疏散标志灯”。另根据“建规”和“高规”,疏散用的应急照明,其最低照度不应低于0.5lx。由此可知,一旦发生火灾,就必须无条件接通火灾应急照明,并满足一定照度要求。对此,常亮的火灾应急照明灯自不必论,而那些处于熄灭状态(包括因控制开关致其关闭的)的应急照明灯在火灾时如何确保点燃,就值得引起相当重视了。
正如前述,在未设置火灾自动报警系统的工程(多为规模较小的建筑或多层建筑)中,往往除了市电和灯具自带蓄电池之外,再无其他照明电源。此时,其火灾应急照明设计中的一个最大误区就是,人为切断常用电源(一般为市电),并把市电失电信号作为常熄蓄电池应急灯的自启动信号。而这显然是不合规范要求的。那么,此时到底应如何办理?较简便方法的是,(此处有****字删节)。
若工程内设置有火灾自动报警系统,火灾应急照明的控制则有所不同,其自动接通的常规电路如图1所示。(图1可在首页下载,系本人上传的图纸)

图1示出了几种常见的照明控制方式,但并非一定同时存在于某一工程中,可根据实际情况灵活地增减、调整。该图中,疏散指示标志灯及安全出口灯均为二线制蓄电池灯,现场无控制开关(即常明)。而其他场所的应急照明灯则可分为带蓄电池的和不带蓄电池的两种,其控制开关均可分为***几类。现以“蓄电池灯+单联双控跷板开关”模式为例,来简单说明其工作原理:双控开关的“平常开灯”和“平常关灯”位置分别对应于“正常相线”和“强启相线”。平常运行时,因无消防信号,KM常开,“强启相线”不接通,为无电状态。因此,平时的开灯、关灯操作可以轻易实现。再看火灾时的情形。消防信号使得KM得电闭合,“强启相线”亦得电接通。若此时双控开关正好处于“平常关灯”位(即接至“强启相线”时),则灯具可以因此点亮;当然,若双控开关正好处于“平常开灯”位(即接至“正常相线”时),那表明此时灯具已是点亮状态,无须“强启相线”的“帮助”了。总之,无论双控开关在火灾时处于何种位置(开或关),都可以无条件地保证灯具点亮。
此外,蓄电池灯具检测线(或称充电线)不受现场开关控制,它始终让灯具内蓄电池处于浮充状态(平时蓄电池不供电)。一旦“正常相线”因故失电(不管是否火灾),通过灯具内部的自动侦测回路,就会自动点亮灯具(转由蓄电池供电)。自带蓄电池在图1中扮演了第二备用电源的角色(而当应急照明箱为单电源进线时,则自带蓄电池就是唯一的备用电源了)。
回复
大鼻山
2005年09月03日 23:53:48
3楼
(根据讨论情况发展,待续)
回复
大鼻山
2005年09月03日 23:57:15
4楼
根据我的私下调查,能把应急照明彻底闹明白的,全中国不到几%。。。。
回复
han2003
2005年09月04日 00:48:34
5楼
呵呵,鼻子老作这种调查。。。。
我做的一般都是疏散指示灯和出口灯平时都常亮的,可是应急照明的供电方式和强制点亮好像关系不大。要是很普通的建筑,没有消防报警系统,那么就只能用蓄电池灯了,着火也不切除电源,电源没了,电池灯就亮,可是这个如何保证火灾情况下强启?
回复
大胡子
2005年09月04日 08:58:44
6楼
又来听讲座了。
回复
大胡子
2005年09月04日 09:06:03
7楼
大鼻山所说的带蓄电池应急灯情况是工程中很普遍的现象,而且消防验收也都能通过!
这种情况,在每个回路加个单联双控跷板开关就能解决了?
回复
kolmar
2005年09月04日 09:15:30
8楼
工程中很普遍的现象,而且消防验收也都能通过!

现在作到这点就过关了?
回复
大鼻山
2005年09月04日 10:22:43
9楼

所以我才说彻底闹明白的人,不到几%。
回复
fschyx
2005年09月04日 14:01:20
10楼
现有一个工程,十八层商住楼,下面二层商场,三层以上住宅,有一层地下停车场.
应急照明仅由市电供电(该楼按二级负荷供电,市电+发电机),采用普通灯具加应急电源的型式,平时可以正常控制开关,火灾时,如断市电,则灯具自动点亮,这种作法符合规范要求吗?
另,这样的建筑,需要做火灾自动报警吗?
回复
大胡子
2005年09月04日 15:12:57
11楼
楼上这个肯定要做火警系统。
回复