平时防烟楼梯间楼上和地下共用一个送风系统一般按新版手册做的,在本省审图都没问题,最近有个南京的工程,说这种做法需要探讨。于是我查了一些资料,图集是按风量叠加常开风口做,新版技术措施也认可图集做法,没办法人家不认手册这里提醒一下外地做江苏项目的朋友,按图集做吧,免得麻烦补充一下《防排烟技术规程》那个意见稿也认可叠加做法,叠加30%风量,图集,技术措施,《防排烟技术规程》意见稿相对权威一点,看来我要改变一下做法了
平时防烟楼梯间楼上和地下共用一个送风系统一般按新版手册做的,在本省审图都没问题,最近有个南京的工程,说这种做法需要探讨。于是我查了一些资料,图集是按风量叠加常开风口做,新版技术措施也认可图集做法,没办法人家不认手册
这里提醒一下外地做江苏项目的朋友,按图集做吧,免得麻烦
补充一下《防排烟技术规程》那个意见稿也认可叠加做法,叠加30%风量,图集,技术措施,《防排烟技术规程》意见稿相对权威一点,看来我要改变一下做法了
[
本帖最后由 mybinks 于 2010-5-27 12:26 编辑 ]
22楼
学习了,一直对这方面问题搞不清楚,感谢楼主分享。:)
回复
23楼
不太明白叠加是什么意思,请各位帮忙解释一下,我做的是地上、地下分开系统做的。
回复
24楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
25楼
最好是分开设,合一起的话遇到审图公式不认比较麻烦
回复
26楼
回复
27楼
学习一下 呵呵 顺便刷一下土木币 呵呵呵呵呵
回复
28楼
北京的。按楼上地下两个系统做的。做过一个系统的,风量加了5000,消防也过了。
回复
29楼
在北京,一般都是按照一个系统的,风量叠加,消防也过了,审图也通过。
回复
30楼
要是差的多的话还是分开设置的为好,要是差不多的话,也可以合用的吧。
回复
31楼
个人认为按地下室门洞最小风速法计算风量后再叠加较合理,但规范并未明确,建议规范细化明确。
回复