新技术措施关于“防烟楼梯间楼上和地下共用的说法
mybinks
mybinks Lv.4
2010年05月20日 20:03:41
来自于通风排烟
只看楼主

平时防烟楼梯间楼上和地下共用一个送风系统一般按新版手册做的,在本省审图都没问题,最近有个南京的工程,说这种做法需要探讨。于是我查了一些资料,图集是按风量叠加常开风口做,新版技术措施也认可图集做法,没办法人家不认手册这里提醒一下外地做江苏项目的朋友,按图集做吧,免得麻烦补充一下《防排烟技术规程》那个意见稿也认可叠加做法,叠加30%风量,图集,技术措施,《防排烟技术规程》意见稿相对权威一点,看来我要改变一下做法了

平时防烟楼梯间楼上和地下共用一个送风系统一般按新版手册做的,在本省审图都没问题,最近有个南京的工程,说这种做法需要探讨。于是我查了一些资料,图集是按风量叠加常开风口做,新版技术措施也认可图集做法,没办法人家不认手册
这里提醒一下外地做江苏项目的朋友,按图集做吧,免得麻烦

补充一下《防排烟技术规程》那个意见稿也认可叠加做法,叠加30%风量,图集,技术措施,《防排烟技术规程》意见稿相对权威一点,看来我要改变一下做法了

[ 本帖最后由 mybinks 于 2010-5-27 12:26 编辑 ]
免费打赏
akaitju
2010年06月02日 10:27:55
32楼



这样做也挺好的啊,假如有条件的话,呵呵
回复
0755.008
2010年06月02日 16:40:51
33楼
我做的全是地上地下分开,严格按规范来做,规程和技术措施只是一个建议,规范才是设计的原则。
回复
mybinks
2010年06月02日 19:52:38
34楼
规范可没强制规定地上地下完全分开,有时候很难做到的
回复