平时防烟楼梯间楼上和地下共用一个送风系统一般按新版手册做的,在本省审图都没问题,最近有个南京的工程,说这种做法需要探讨。于是我查了一些资料,图集是按风量叠加常开风口做,新版技术措施也认可图集做法,没办法人家不认手册这里提醒一下外地做江苏项目的朋友,按图集做吧,免得麻烦补充一下《防排烟技术规程》那个意见稿也认可叠加做法,叠加30%风量,图集,技术措施,《防排烟技术规程》意见稿相对权威一点,看来我要改变一下做法了
平时防烟楼梯间楼上和地下共用一个送风系统一般按新版手册做的,在本省审图都没问题,最近有个南京的工程,说这种做法需要探讨。于是我查了一些资料,图集是按风量叠加常开风口做,新版技术措施也认可图集做法,没办法人家不认手册
这里提醒一下外地做江苏项目的朋友,按图集做吧,免得麻烦
补充一下《防排烟技术规程》那个意见稿也认可叠加做法,叠加30%风量,图集,技术措施,《防排烟技术规程》意见稿相对权威一点,看来我要改变一下做法了
[
本帖最后由 mybinks 于 2010-5-27 12:26 编辑 ]
12楼
我们这里也是要求分两个系统。
回复
13楼
一个问题,上海的办公建筑的楼梯间以及前室,58m,建筑图纸上只给前室设计了一个正压送风的风井,而楼梯间有外墙及外窗,请问,是否是楼梯间要设自然排烟呢?
回复
14楼
哎,这是一个难点,我也遇到过,至今没有搞清楚
回复
15楼
按高规超50米一类公建,就是楼梯间有外墙及外窗也要做加压送风。
回复
16楼
做外地不熟悉情况的项目得多注意,每个地方审图的和消防的对规范的理解都会不一样,也会有些本地的习惯做法,得先了解下才好
回复
17楼
我也遇到同样的问题。
我是重庆的,好像都是按叠加算的。地下一层30%,两层60%,三层以上就100%。
我们这边好像都没有分设系统的情况,不知道怎么回事。
回复
18楼
谢谢楼主提醒,我也在做这样的项目
回复
19楼
学习了
回复
20楼
真是非常好的楼主,经常给大家真是非常好的楼主,经常给大家提供好资料,谢谢了!提供好资料,谢谢了!
回复
21楼
:victory: :time:
回复