平时防烟楼梯间楼上和地下共用一个送风系统一般按新版手册做的,在本省审图都没问题,最近有个南京的工程,说这种做法需要探讨。于是我查了一些资料,图集是按风量叠加常开风口做,新版技术措施也认可图集做法,没办法人家不认手册这里提醒一下外地做江苏项目的朋友,按图集做吧,免得麻烦补充一下《防排烟技术规程》那个意见稿也认可叠加做法,叠加30%风量,图集,技术措施,《防排烟技术规程》意见稿相对权威一点,看来我要改变一下做法了
平时防烟楼梯间楼上和地下共用一个送风系统一般按新版手册做的,在本省审图都没问题,最近有个南京的工程,说这种做法需要探讨。于是我查了一些资料,图集是按风量叠加常开风口做,新版技术措施也认可图集做法,没办法人家不认手册
这里提醒一下外地做江苏项目的朋友,按图集做吧,免得麻烦
补充一下《防排烟技术规程》那个意见稿也认可叠加做法,叠加30%风量,图集,技术措施,《防排烟技术规程》意见稿相对权威一点,看来我要改变一下做法了
[
本帖最后由 mybinks 于 2010-5-27 12:26 编辑 ]
2楼
多谢提醒,我从来都是设2个风机,2个独立系统,杜绝后患。
回复
3楼
今天我又问了南京的一个做暖通的,他说风量不用完全叠加,地下部分算9000够了,
回复
4楼
学习了,确实做外地不熟悉情况的项目得多注意,每个地方审图的和消防的对规范的理解都会不一样,也会有些本地的习惯做法,得先了解下才好
回复
5楼
我觉得有关地上和地下共用一个系统送风的做法,规范应作出明确的要求,现在做法太多不知道哪种才是最优的做法
回复
6楼
我们这里两种做法都认
不过我按图集做的多些
和项目地消防及审图的多沟通一下吧
毕竟消防这玩艺需要本地消防部门认可的
所以有点地域性
回复
7楼
少了丁点儿,手头有2个工程曾经算过,大概1万到1万出头点。按规范表格取值必超压。
回复
8楼
学习了,确实做外地不熟悉情况的项目得多注意,每个地方审图的和消防的对规范的理解都会不一样,也会有些本地的习惯做法,得先了解下才好
回复
9楼
谢谢提醒
回复
10楼
消防大队长说行就行,不行就不行。。。
很简单:)
回复
11楼
深圳这边可以只设一个送风系统 但是风量要加大 加大的那部分 按地下室门洞最小风速法计算 但是别的地区有些不让这么做 必须地下地上分开
回复