空调系统的膨胀水箱选型如按公式算好象有点繁,有没有简单的估算方法啊?希望大家多提意见,谢谢!
空调系统的膨胀水箱选型如按公式算好象有点繁,有没有简单的估算方法啊?希望大家多提意见,谢谢!
32楼
膨胀水箱的做法其实没必要计算那么烦,但是也没有很简单,膨胀水箱分开式、闭式、高位、落地,现在新出的节能规范一般要求用闭式的膨胀水箱。现在很多同僚喜欢用高位的做系统定压,其实落地式很好用。计算方法有很多种,我还是比较倾向于《技术措施2003》上的计算方法。同时,我也倾向于补水系统和膨胀系统分开选择。
回复
33楼
同意13楼意见。
另外,我对一些设计手册中关于有效膨胀容积是“从信号管到溢流管之间高差内的容积”这个观点有不同看法。不知老高对此有何见解?
我同意14楼董老师的看法,膨胀水箱是通过浮球阀来来补水的,当膨胀水箱内的水位跟浮球阀一样高时,补水也就停止了。如果浮球阀在溢流管的下面,即使算出来的水容量是正确的,按有效膨胀容积是“从信号管到溢流管之间高差内的容积”这个观点,选出来的膨胀水箱还是小了
回复
34楼
对于出水温度我认为还是要根据实际情况来定,如果是采用风机盘管,温差应该在50摄氏度左右,如果是用散热片,温差应该是在90摄氏度左右。
回复
35楼
好象还是不太清楚怎么算,用设计手册中Vp=a△tVs 公式来算
系统型式 全空气系统 空气-水空调系统
供冷时 0.40~0.55 0.70~1.30
供暖时 1.25~2.00 1.20~1.90
VS的取值范围对新手来说,还是有点模糊.
回复
36楼
在《简明供热设计手册》100页里一般与20度的水温算起,比如冬季采暖为95-20=75度,冬季空调为60-15=45,我认为夏季空调可以按15度考虑。
至于水容量,在《技术措施》154页有估算,我贴出来
回复
37楼
Vp= a X △t X Vs
a-水的体积膨胀系数一般取0.006L/℃
△t-最大水温变化值℃
Vs-系统的水容量;
空气-水空调系统Vs供冷时为0.7-1.3L/m2(建筑面积)
空气-水空调系统Vs供暖时为1.2-1.9L/m2(建筑面积)
我经常用这个公式的!1
回复
38楼
根据我上面的图片,可以反推出空调系统的水容量大概为15L/KW,
〈简明供热设计手册〉100页:冬季采暖系统的水容量大概为10.6+6.9=17.5L/KW(M-132,没考虑室外管线和锅炉)
回复
39楼
空调闭式水系统膨胀水量与膨胀水箱容积的自动计算软件,供大家参考:
回复
40楼
21楼20楼的究竟哪个可靠
回复
41楼
大了小了关系不是不大,大了多花点钱,小了水有时浪费一点而已,呵呵
回复