空调系统的膨胀水箱选型如按公式算好象有点繁,有没有简单的估算方法啊?希望大家多提意见,谢谢!
空调系统的膨胀水箱选型如按公式算好象有点繁,有没有简单的估算方法啊?希望大家多提意见,谢谢!
22楼
膨胀水不要太大,就象新风一样,新风量大了一定没有错,但是会使成本增加,所以选合适就算好。
回复
23楼
老大;可以问问到底是多少么?
回复
24楼
用膨胀系数的公式算不是太麻烦阿
回复
25楼
大家有《简明空调设计手册》么,上面P355有水箱容积的计算公式,还有水系统容水量的估算,供冷时候空气-水系统0.7~1.30L/平方米
回复
26楼
在各温度的水密度表上可以查到的,如果是空调系统,以供水温度60度计,最大温差是55度,水温最低时应该按停机时5度考虑的.采暖系统则看供水温度高低,如果是95-70,则温差为90度.
回复
27楼
那个对水容积的估算是个经验公式,我想计算实际系统中的水容积怎么算??
管道我能算出来,可冰机的冷凝盘管里的水容积和空调箱内的冰水管水容积都查不到,不知道怎么去算啊
回复
28楼
先按标准计算吗,做的工程多了就有经验了.
回复
29楼
17樓,“绝对错误!水的温度膨胀系数约万分之六,系统最高与最低温度差值约50摄氏度(仅夏季使用,冬季不用则约为25摄氏度),两者相乘,“有效膨胀容积”约为系统总水量的约3%(冬夏两季使用)或1.5%(仅夏季使用)。 ”
“ 系统最高与最低温度差值约50摄氏度(仅夏季使用,冬季不用则约为25摄氏度)”
不正確,溫差指在使用時會發生的溫度差,<<50摄氏度
回复
30楼
不推荐使用经验公式,没十几年的经验还是要先自己算算比较好
到底谁能告诉我系统总水容积怎么算出来啊,你们先别讨论那温差值啊
回复
31楼
致29楼:关于系统水的最大温差理解问题,是你理解错了,我的理解是对的。
致26楼老高:你的理解有道理,我当时只是一个粗略估算,具体认真算当然应该考虑热水的供水温度和当地在冬季的气温状况等等。