空调系统的膨胀水箱
kszh77
kszh77 Lv.2
2005年09月02日 13:02:17
来自于中央空调
只看楼主

空调系统的膨胀水箱选型如按公式算好象有点繁,有没有简单的估算方法啊?希望大家多提意见,谢谢!

空调系统的膨胀水箱选型如按公式算好象有点繁,有没有简单的估算方法啊?希望大家多提意见,谢谢!
免费打赏
ldpingtf
2005年09月08日 17:20:53
12楼
完全同意2楼的搞法。补水量可查暖通手册。
回复
njzxh
2005年09月08日 18:00:27
13楼




补水量跟膨胀水箱的容积没关系吧,但跟膨胀水箱的补水管大小倒是关系密切。
如果一个系统补水量很大,那就不对劲了。
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月08日 18:39:14
14楼
同意13楼意见。
另外,我对一些设计手册中关于有效膨胀容积是“从信号管到溢流管之间高差内的容积”这个观点有不同看法。不知老高对此有何见解?
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月08日 19:04:41
15楼

你既然同意2楼的搞法,就请你继续搞下去,假设补水量查出(其实是经验估算出,暂且不管,就算很准吧)后,如何进一步再根据补水量计算(或估算也可)膨胀水箱的容量?我很想见识这个新概念。
回复
hyb9918
2005年09月08日 19:30:39
16楼
估算,水箱体积大约是系统总水量的千分之一。
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月08日 19:42:44
17楼

绝对错误!水的温度膨胀系数约万分之六,系统最高与最低温度差值约50摄氏度(仅夏季使用,冬季不用则约为25摄氏度),两者相乘,“有效膨胀容积”约为系统总水量的约3%(冬夏两季使用)或1.5%(仅夏季使用)。
回复
xshlwh123
2005年09月08日 20:40:32
18楼
用公式算会很烦吗?系统水量可以估的嘛,算出来对水箱体积也不会有大的影响。
回复
atbeijing2008
2005年09月09日 09:21:21
19楼


不同意
回复
goodluck_lxf
2005年09月09日 11:34:23
20楼
我的常用方法是:12KW制冷量的膨胀水为1L,照此计算就OK了,
回复
kszh77
2005年09月10日 11:34:59
21楼
我看到有的网友说,只要1KW按0.4升算,按这位大侠,好象体积小了很多哦。
回复

相关推荐

APP内打开