大家觉得防火卷帘门的负荷等级是几级?
bluesea_xiaoxiao
2005年09月01日 17:20:01
只看楼主

如题!关键是谁能把出处写出来,因为规范如果没有具体说明的话,还是白扯!

如题!关键是谁能把出处写出来,因为规范如果没有具体说明的话,还是白扯!
免费打赏
hkshaochanggen
2005年09月01日 19:33:24
2楼
我认为可以是一级或二级,其条文可以按照《高规》的9.1.1 和《建规》第10.1.1条。
《高规》的9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
《建规》第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:

一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;

二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:

1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;

2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;

3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。

三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;

四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。
回复
bluesea_xiaoxiao
2005年09月02日 10:46:46
3楼
对,就是这条,但是如果说消防用水量小于25L/s的公共建筑的话,其防火卷帘门也应该是三级负荷吧!?不一定说是二级负荷了
回复
binghuo
2006年08月25日 11:21:55
4楼
如果一个消防泵房放在室外消防用水量不超过25 L/s的建筑物内呢,是否消防泵和喷淋泵都可为三级负荷?
回复
wchlei
2006年08月25日 11:48:50
5楼
3 供电系统

3.1 负荷分级及供电要求

3.1.1 电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。

3.1.1.1 一级负荷

(1)中断供电将造成人身伤亡者。

(2)中断供电将造成重大政治影响者。

(3)中断供电将造成重大经济损失者。

(4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。

对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷,为特别重要负荷。

中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。

3.1.1.2 二级负荷

(1)中断供电将造成较大政治影响者。

(2)中断供电将造成较大经济损失者。

(3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。

3.1.1.3 三级负荷

不属于一级和二级的电力负荷。

3.1.2 民用建筑中常用重要电力负荷的分级应符合表3.1.2的规定。



续表3.1.2



续表3.1.2



①仅当建筑物为高层建筑时,其客梯电力、楼梯照明为二级负荷;

②此处系指高等学校、科研院所中一旦中断供电将造成人身身伤亡或重大政治影响、经济损失的实验室,例如生物制品实验室等;

③在面积较大的银行营业厅中,供暂时工作用的应急照明为一级负荷;

④该一级负荷为特别重要负荷;

⑤重要通讯枢纽的一级负荷为特别重要负荷。

注:各种建筑物的分级见现行的有关设计规范。

3.1.3 表3.1.2列为一级负荷的电子计算机,其机房及已记录的媒体存放间的应急照明亦为一级负荷。

3.1.4 当在主体建筑中有一级负荷时,与其有关的主要通道照明为一级负荷。

3.1.5 电话站的电源为一级负荷,其交流电源的负荷级别应与该建筑工程中最高等级的电力负荷相同。

3.1.6 表3.1.2所列的主体建筑中,当有大量一级负荷时,其附属的锅炉房、冷冻站、空调机房的电力和照明为二级负荷。

3.1.7 民用建筑中的消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明、电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电的负荷等级,应符合国家现行的《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的规定。

3.1.8 对负荷等级没有规定的重要电力负荷,应与有关部门协商确定。

3.1.9 一级负荷的供电电源应符合下列要求:

3.1.9.1 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。

一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用蓄电池组作为备用电源。

3.1.9.2 一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。

(1)常用的应急电源可有下列几种:

a.独立于正常电源的发电机组。

b.供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路

c.蓄电池。

(2)根据允许的中断供电时间可分别选择下列应急电源:

a.静态交流不间断电源装置适用于允许中断供电时间为毫秒级的供电。

b.带有自动投入装置的独立于正常电源的专门馈电线路,适用于允许中断时间为1.5s以上的供电。

c.快速自动起动的柴油发电机组,适用于允许中断供电时间为1.5s以上的供电。

3.1.10 二级负荷的供电系统应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用架空线供电。

3.1.11 三级负荷对供电无特殊要求。
回复
binghuo
2006年08月26日 14:55:46
6楼
我说楼上啊,你哪些“广告”还能少发点啊
回复
tsf10127
2007年10月23日 10:18:58
7楼
问下大鼻兄,假设消防负荷(如消防水泵),按照建筑设计防火规范可以定义为三级负荷。二规范上又要求消防负荷也要双电源末端切换配电,请问是不是有点矛盾。我做的时候别管消防负荷是几级全部采用双电源末端切换配电的。请问您是怎么做的,如何想的呢?谢谢
回复
yuji101
2008年11月13日 15:04:14
8楼
问下大鼻兄,假设消防负荷(如消防水泵),按照建筑设计防火规范可以定义为三级负荷。二规范上又要求消防负荷也要双电源末端切换配电,请问是不是有点矛盾。我做的时候别管消防负荷是几级全部采用双电源末端切换配电 ...


这样的问题怎么没有人来回答!
回复