本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?
另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
12楼
商住楼的话,防烟楼梯间和合用前室均须设置加压送风。而且是分别单独设置。看你的图,楼梯间是剪刀梯,还得分别设置加压送风系统。楼主要好好吃透规范。
回复
13楼
规范8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8.3.1.3 封闭避难层(间)。
此楼的楼梯间、前室都有外窗,如面积足够,应该可以不设正压送风。对吗?我认为是这样。请版主点评。。。。。
回复
14楼
首先赞同版主的说法,还有一点就是防烟楼梯间的左边还有一个前室,不知楼主有没有注意到,如果确定这个楼是商住楼的话,那么我觉得该前室也需要加压送风!!
回复
15楼
路过,拿分
回复
16楼
是商住楼?30层的商住楼已经超过50m了,按《高规》,超过50m的一类公建不能采用自然排烟的方式了。(不过有和审核部门协商,上部住宅做自然排烟的做法)
从图上看,剪刀楼梯间是防烟楼梯间,有一个独立前室,一个和消防电梯合用的合用前室,
因为两个剪刀楼梯间不合用一个前室,所以加压送风系统可以合用,独立前室与合用前室,分别设加压送风系统。
回复
17楼
按照高规:合用前室、剪刀楼梯都要考虑加压送风,而且剪刀楼梯应该分别设置两个加压送风井,合用前室最好单独设置一个加压送风井啦
回复
18楼
学习了 大家都对规范研究得很透彻
回复
19楼
防烟楼梯间送风量建议按防烟楼梯间(前室不送风)的下限取值与风速法比较;合用前室单独设置一个加压送风井送风。
回复
20楼
路过,拿分先,学习下了,谢谢
回复
21楼
同意16楼,也得看建筑划分类型
回复