关于机械加压送风的问题
artemis93
artemis93 Lv.5
2010年05月17日 20:57:45
来自于通风排烟
只看楼主

本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。

本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?
另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
a231c879b33d1b09cde0.rar
1.4 MB
立即下载
免费打赏
cnbbzz
2010年05月17日 21:18:03
2楼
请截个图上来,胜过下载。下载还要解压,开CAD,多麻烦。
一般人下载还要扣币。
回复
artemis93
2010年05月18日 09:20:05
3楼
还请斑竹指教!
回复
artemis93
2010年05月18日 09:21:21
4楼
悲剧。
回复
t44211694
2010年05月19日 19:37:26
5楼
不知道你这是纯住宅还是商住楼。住宅超过100米不宜采用自然排烟,加上你的楼梯为剪刀楼梯所以须采用加压送风。机械加压送风的防烟楼梯间及合用前室宜分别独立设置送风系统,如果必须采用同一系统应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。从图中可以看出只设置了一个风井,故防烟楼梯间应采用合用一个送风口的方式。所以每层都要设一个风口。
烟量你应该指的送风量吧,送风量因为是剪刀楼梯所以楼梯间要按2个楼梯间风量计算。
因为30层,防烟楼梯间加压送风量应为2*(20000-25000),合用前室为18000-22000m^3/h
回复
flier_01
2010年05月20日 07:38:55
6楼
从图上看,楼梯间,前室,合用前室均有外窗
如果是商住楼就必须对楼梯间及合用前室均加压送风
如果不是
且开窗面积均满足规范要求的话
地上部分可自然排烟
地下可设足够面积的自然排烟井排烟
或者机械加压
回复
artemis93
2010年05月20日 08:07:09
7楼
这是7-30层的平面图,该建筑为商住楼,只有一个风井的话那防烟楼梯间和合用前室共用一个系统是吧?
回复
artemis93
2010年05月20日 08:07:46
8楼
感谢版主,该建筑为商住楼。
回复
cnbbzz
2010年05月20日 13:12:20
9楼
建议你先去确定建筑物性质,和建筑专业、建审部分沟通下,到底是住宅还是公共建筑?我们发生过和建审部门认定不一致的情况,按平面图,我认为定义成住宅比较合适。
回复
morning502
2010年06月25日 17:28:58
10楼
6楼说的很清楚,顶斑竹
回复
gujieggjj
2010年06月28日 16:54:27
11楼
分别设置
回复