本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。

本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?
另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
a231c879b33d1b09cde0.rar
1.4 MB
立即下载
免费打赏
dp522dp
2011年05月20日 14:23:34
22楼
1、《高规》8.3.4剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按两个楼梯间风量计算,送风口分别设置。
2、《高规》6.1.2.3剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
3、超过50m的一类公共建筑应采用机械防烟
所以前室可以不做。对剪刀楼梯间做加压送风,合用风道,风口每层设置。合用前室单独做加压送风,图上少了个风井。