本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?
另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
a231c879b33d1b09cde0.rar
1.4 MB
立即下载
免费打赏
dp522dp
2011年05月20日 14:23:34
22楼
1、《高规》8.3.4剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按两个楼梯间风量计算,送风口分别设置。
2、《高规》6.1.2.3剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
3、超过50m的一类公共建筑应采用机械防烟
所以前室可以不做。对剪刀楼梯间做加压送风,合用风道,风口每层设置。合用前室单独做加压送风,图上少了个风井。
回复
上一页
相关推荐
自然通风设施、机械加压送风设施有哪些要求?
通风排烟
2021-09-22 08:44:55
建筑高度小于24m的四层公建,防烟楼梯间和前室分别机械加压送风计算。
通风排烟
2019-09-05 00:43:41
地下层前室与楼梯间机械加压送风风量计算问题
通风排烟
2019-03-07 17:18:35
求高手解答一下:有外窗的三合一前室和剪刀楼梯间需要设置机械加压送风吗?
通风排烟
2018-10-09 17:03:26
机械加压送风系统设计(计算参数解答)
通风排烟
2018-09-04 15:49:13
新规范困惑:机械加压送风口设置在前室的顶部
通风排烟
2018-07-27 09:00:36
新规范困惑:三合一前室一定要机械加压送风吗
通风排烟
2018-07-27 08:42:15
不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间
通风排烟
2017-09-26 10:00:54
机械加压送风机的风量附加问题
通风排烟
2017-04-02 19:58:11
机械加压送风量计算中有效漏风面积计算问题
通风排烟
2017-04-02 19:54:45
封闭楼梯间的机械加压送风量的计算
通风排烟
2016-10-14 10:19:14
机械加压送风防烟设施设置在哪些部位?
建筑消防给水
2015-06-08 11:44:00
设置机械加压送风防烟系统有何要求?
建筑消防给水
2015-06-08 10:49:00
机械加压送风机的风压是怎么算的?
通风排烟
2014-12-02 16:52:17
机械加压送风系统对余压的要求
通风排烟
2014-08-22 08:10:38
超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑楼梯间机械加压送风,前室是否需要机械...
通风排烟
2014-03-06 16:59:50
关于机械防烟——加压送风公式的讨论
通风排烟
2013-12-17 09:45:04
防烟楼梯间和合用前室共用机械加压送风系统
通风排烟
2013-10-29 10:04:57
求助,机械加压防烟送风超压问题问题
注册给排水工程师
2013-01-11 10:33:45
机械加压送风楼梯间不宜设可开启外窗,是否要做通风
通风排烟
2012-11-23 16:55:50
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开