我在设计一个配电房,配电房里要设置应急照明,就是不明白要每一盏灯多都做应急照明还是部分做就好,规范上不是说备用照明停电时照度要达到100%但是有人说做一部分就要??还有参考平面是要取多少?、 参考平面 配电装置室 0.75m水平面 变压器室 地面 电源设备室,发电机室 地面[ 本帖最后由 s3535272 于 2010-5-13 20:21 编辑 ]
我在设计一个配电房,配电房里要设置应急照明,就是不明白要每一盏灯多都做应急照明还是部分做就好,规范上不是说备用照明停电时照度要达到100%但是有人说做一部分就要??还有参考平面是要取多少?、
参考平面
配电装置室 0.75m水平面
变压器室 地面
电源设备室,发电机室 地面
[
本帖最后由 s3535272 于 2010-5-13 20:21 编辑 ]
12楼
谁有好的设计方案么?浮出来给大家看看。呵呵。:lol
回复
13楼
学习一下!!!!!!!!!!!!!
回复
14楼
要全做,一般来说柜前和柜后要分组控制
回复
15楼
审图通过就好了
回复
16楼
按照规范做
回复
17楼
我的经历是好多审图公司不根据实际情况碰见就要全做
个人有以下见解
1.做不做首先要看是否给消防负荷供电,很多配电室尤其是工业配电室里面压根没有消防负荷,故可以不作应急照明,如果心里不踏实想做的话,也仅需要选其中一少部分即可,另外应急时间也不比太长。
2.假如是消防配电室,照度及应急时间也没必要按照100%照度,180分钟设计。
因为事故就是事故,只要能看清基本维修操作即可,大不必非要100%照度,更何况变电室现在一般是无人操作变电室,甚至消防情况下都不需要人员到里面操作,另外180分钟这个时间我认为过长,首先是这个产品相当难实现,市场上基本上就没有产品能做到,另外我只想问规范编制人员,发电厂及区域降压站应急照明时间才多长?你末端配电房设备能有发电厂及区域降压站那样复杂,需要那么长的维修时间?
即便你维修需要那样长的时间,等维修完火灾也就基本结束了,那样长的维修时间也远不如你从附近其他地方取应急电或者采用其他措施更贴合实际与现实
回复
18楼
学习了。。
回复
19楼
按照规范做,不一定是合理的
回复
20楼
看看。。。
回复
21楼
一般是全部作,如果只是做部分灯具,那么要保证照度值达到200lx
回复