配电房应急照明问题
s3535272
s3535272 Lv.3
2010年05月13日 20:03:10
来自于照明工程
只看楼主

我在设计一个配电房,配电房里要设置应急照明,就是不明白要每一盏灯多都做应急照明还是部分做就好,规范上不是说备用照明停电时照度要达到100%但是有人说做一部分就要??还有参考平面是要取多少?、 参考平面 配电装置室 0.75m水平面 变压器室 地面 电源设备室,发电机室 地面[ 本帖最后由 s3535272 于 2010-5-13 20:21 编辑 ]

我在设计一个配电房,配电房里要设置应急照明,就是不明白要每一盏灯多都做应急照明还是部分做就好,规范上不是说备用照明停电时照度要达到100%但是有人说做一部分就要??还有参考平面是要取多少?、

参考平面
配电装置室 0.75m水平面
变压器室 地面
电源设备室,发电机室 地面

[ 本帖最后由 s3535272 于 2010-5-13 20:21 编辑 ]
免费打赏
s3535272
2010年05月13日 20:22:36
2楼
来个高手教我一下
回复
hyibo1981
2010年05月14日 09:45:07
3楼
看民规,全做,并且持续时间达到180分钟
回复
s3535272
2010年05月14日 11:52:49
4楼
好的 谢谢了
回复
hzw801600
2010年05月14日 12:53:25
5楼
学习了:lol
回复
qoqodu
2010年05月17日 23:26:48
6楼
全做应急,参考面0.75m,柜子背后可用一般灯具
回复
sislighting
2010年05月20日 11:13:17
7楼
推荐使用TZG3502A型防眩泛光灯
天狼星
回复
lss0118
2010年05月20日 13:09:09
8楼
学习了
回复
bingzhe
2010年05月20日 16:49:39
9楼
按照规范做,不一定是合理的,但肯定是对的。
回复
woheni2010
2010年05月23日 23:29:35
10楼
ALL DO