处理池溢流管问题
chengfeng
chengfeng Lv.2
2005年08月29日 12:13:59
来自于水处理
只看楼主

早上跟人家争执一个问题小区污水处理池的溢流管比进水管高了300mm,我认为这是不合理的,因为当发生溢流时,小区部分管网已经全部充满污水,从水力学的角度来讲,这时候污水的流速是很低的,污水中的颗粒物质就会沉淀下来,造成管道堵塞,因此溢流管应比进水管低(顶多与进水管平)。大家怎么看这问题。

早上跟人家争执一个问题
小区污水处理池的溢流管比进水管高了300mm,我认为这是不合理的,因为当发生溢流时,小区部分管网已经全部充满污水,从水力学的角度来讲,这时候污水的流速是很低的,污水中的颗粒物质就会沉淀下来,造成管道堵塞,因此溢流管应比进水管低(顶多与进水管平)。
大家怎么看这问题。
免费打赏
猪仙
2005年08月31日 09:42:34
12楼
一般益流管都是高的,如果比进水管道还低,一会影响无动力水处理设施的有效容积和增加地埋深度,二因为益流管的作用是应急益流,一般情况不会发生的情况,为异常情况,管网短时间内满管是允许的,但是不能长时间此状态,如果各条件允许可以设计低一些的
回复
e4587
2005年08月31日 11:28:18
13楼
溢流管道应该高,否则就不是溢流管了。管道内即使满管也不一定会淤积,可以通过水力计算(按压力流)确定,根据实际运行经验在流速0.3m3/s时管道内都不会淤积,管道设计中专门有不淤流速的数值,可以参考。且在流量、流速正常后,水流可以将管内的淤积物部分冲走,即使淤积一些也属于正常情况。
回复
chengfeng
2005年08月31日 12:06:16
14楼
管网的最小设计流速是0.75m/s,“根据实际运行经验在流速0.3m3/s时管道内都不会淤积”可有依据???
溢流管是设在调节池处,调节池的污水通过自动控制的水泵打到好氧池,水泵的控制水位降低点影响的是调节池的有效容积,这个可以通过加大调节池的容积把。
回复
e4587
2005年08月31日 15:13:01
15楼
最小流速见规范条文说明及设计手册。0.22m/s已不至于造成中等粒度悬浮物沉淀,0.5m/s时,10cm的片砾即可冲动。
“溢流管是设在调节池处,调节池的污水通过自动控制的水泵打到好氧池,水泵的控制水位降低点影响的是调节池的有效容积,这个可以通过加大调节池的容积把。”理论上是可以的,但是增加调节池有效容积要么增加深度,要么增加面积,均造成了投资的增加,而且在实际运行中,如果溢流管与进水管相平,水泵控制水位应在进水管管底以下,以免在设计流量时也发生溢流。总之不是很经济合理。
回复
fengqi0505
2008年07月29日 17:03:33
16楼
水处理构筑物必须设置溢流管,管标高可考虑高于进水管30mm,管径可按照0.7m/s计算
回复
zbliliang
2008年07月30日 10:11:39
17楼
溢流管管口高于进水口,溢流口是非正常状态下才能用到的,有提升设施的构筑物,提升泵启停要和液位联锁控制。
回复

相关推荐

APP内打开