早上跟人家争执一个问题小区污水处理池的溢流管比进水管高了300mm,我认为这是不合理的,因为当发生溢流时,小区部分管网已经全部充满污水,从水力学的角度来讲,这时候污水的流速是很低的,污水中的颗粒物质就会沉淀下来,造成管道堵塞,因此溢流管应比进水管低(顶多与进水管平)。大家怎么看这问题。
早上跟人家争执一个问题
小区污水处理池的溢流管比进水管高了300mm,我认为这是不合理的,因为当发生溢流时,小区部分管网已经全部充满污水,从水力学的角度来讲,这时候污水的流速是很低的,污水中的颗粒物质就会沉淀下来,造成管道堵塞,因此溢流管应比进水管低(顶多与进水管平)。
大家怎么看这问题。
2楼
个人认为:溢流管应该比进水管高一点比较合理。
回复
3楼
为什么,请说明理由,污水中的颗粒物质沉淀,淤积管道这个问题怎么解决!!!
回复
4楼
这溢流管主要还是起到超越管的作用,既然是这样,就不该完全把它当成溢流管来理解了
回复
5楼
设计上一般益流管都是高的,如果比进水管道还低,一会影响无动力水处理设施的有效容积和增加地埋深度,二因为益流管的作用是应急益流,一般情况不会发生的情况,为异常情况,管网短时间内满管是允许的,但是不能长时间此状态,如果各条件允许可以设计低一些的
回复
6楼
我同意这种看法,实际上化粪池标准图中溢流管也是高出进水管的。如果溢流管低于进水水位,出水管必须要低于溢流水位,两个管位在高度上是有点浪费的,如果有地势较低的地方可以利用,溢流管低也是可以的,个人认为不是很严格,根据现场条件确定
回复
7楼
溢流管应该高于进水管的,我理解溢流主要是为了让超过处理构筑物规模的污水直接跨越,如果低于进水管,处理规模是不是被人为减少了。
重力池正常运转状态时,进水水位一定是高于出水水位的(废话)
至于污水倒灌,我觉得是应该从设计规模上调整,调整溢流管的高度也算是一个方案,但不应该是首选的方案
其他的技术手段应该还很多吧
回复
8楼
跨越管 排空管 出水管 这些都是污水的出路
特别情况下的水位高度是特殊情况
我支持溢流管高于进水管,我感觉这样可以提高处理构筑物的处理规模
过量的污水应该不是经常发生的状况,除非处理规模设计的不合理
回复
9楼
溢流管应高于进水管,一般是这样。
回复
10楼
溢流管应比进水管高.我同意7楼的观点.
回复
11楼
有标准图的!低了那就不叫溢流!!
回复