零线电流比相线电流还大
xu___jie
xu___jie Lv.4
2005年08月27日 14:50:04
只看楼主

各位大哥有这样一个情况:两个发电机组并列运行后发现其零线电流比相线电流还大,零线还出现热击穿!各位大哥帮我分析一下,怎么解决?谢谢!!!具体的情况在图纸中有说明!!!!

各位大哥有这样一个情况:两个发电机组并列运行后发现其零线电流比相线电流还大,零线还出现热击穿!各位大哥帮我分析一下,怎么解决?谢谢!!!具体的情况在图纸中有说明!!!!
a41526e6088f8ae6073d.rar
0 B
立即下载
免费打赏
xu___jie
2005年08月29日 08:10:27
2楼
斑竹大哥能不能给个说法啊?谢谢了
回复
ihf
2005年08月29日 10:16:08
3楼
你的CAD我打不开呀,我的是CAD2000,你把图贴上来吧.
回复
xu___jie
2005年08月30日 08:36:20
4楼
斑竹 我把这个图转为2000了
回复
xu___jie
2005年08月30日 08:42:10
5楼
我们公司的处理方案是在两个机组零线(Y点附近,机组外)上各自串接一个0.5欧的大电感来消耗零线电流.
回复
xu___jie
2005年08月30日 08:44:02
6楼
斑竹能不能给我给出一个更好的办法,这个问题很偏估计很多人都不是很清楚,我们可以好好讨论!!!
回复
xu___jie
2005年08月30日 08:47:37
7楼
我想这个问题涉及很多知识,两个机组并列运行时候(带负载),两个机组的零点有电势差4.5V。到现在我还没搞清楚为什么会有电势差,这个电势差随着负载
回复
ihf
2005年08月30日 09:46:43
8楼
这个问题到是没碰到过,估计是两台机组中性点之间有环流所致,原因可能是两台机组不是同一个厂家的,型号、容量都不一样,由于其中性点3次谐波电压不一致,中性点之间就会有电位差及环流产生。
一般的解决方法:
一、在中性线上串入一个对基波而言2Ω左右的电抗器,然后再并入中性母线,这样,对三次谐波的电抗将增大到6Ω左右,可大大地限制环流。
二、不将中性线引出,但这样只能供给平衡负荷,不能用于供给不平衡负荷。可能不适合你的情况。
回复
xu___jie
2005年08月31日 08:14:07
9楼
谢谢斑竹!!!!我们公司也是这样做的!是在零线中串两个0.5欧姆的电抗!!!两发电机的确不是同一个产品,但是我还是有点不明白,为什么会产生电流????斑竹大哥能不能为小弟解惑!谢谢斑竹大哥了!
回复
xu___jie
2005年08月31日 08:16:29
10楼
这个估计涉及很多知识!!斑竹大哥也可以给出相关资料,让小弟自己去查!
回复
xu___jie
2005年08月31日 08:20:03
11楼
当然,要是哪位武林大哥路过此地,也恳请不吝赐教
回复