这种情况下该设几个水流指示器?
tang123
tang123 Lv.4
2005年08月26日 10:13:21
只看楼主

有一办公综合楼,二层有一多功能厅,多功能厅在三层中空,三层有一展览厅,要求设置自动喷林系统,那么,多功能厅的喷头的高度应该是和展览厅的喷头高度一样吧,这种情况下应该设一个指示器还是2个指示器呢?请高手指教!

有一办公综合楼,二层有一多功能厅,多功能厅在三层中空,三层有一展览厅,要求设置自动喷林系统,那么,多功能厅的喷头的高度应该是和展览厅的喷头高度一样吧,这种情况下应该设一个指示器还是2个指示器呢?请高手指教!
免费打赏
joepan
2005年08月26日 11:28:44
2楼
多功能厅在三层是否有开口?没有的话应属于二楼的防火分区。
另外,应向建筑问清楚防火分区的划分后再来确定我们的水流指示器,因为这是跟防火分区来的。
回复
little_strong
2005年08月26日 13:02:02
3楼
同意
不同的防火分区、不同楼层最好独立设置水流指示器
回复
tang123
2005年08月26日 14:49:57
4楼
回二楼,多功能厅在三楼没有开口,我觉得要设2个!
如果在三楼有开口呢,按防火分区来设?
回复
jing_1027
2005年08月26日 15:45:46
5楼
每一层就是一个防火分区了,当然要设两个
回复

相关推荐