楼梯间加压送风风机设计院给放在楼顶了,但我的老板将顶层改为其他用途,将风道封死了,我将风机挪到四层裙房房顶位置,不知道可不可以
楼梯间加压送风风机设计院给放在楼顶了,但我的老板将顶层改为其他用途,将风道封死了,我将风机挪到四层裙房房顶位置,不知道可不可以
32楼
学习啦~我新做的一个高层住宅项目地上33层地下2层,地上部分的合用前室加压送风就没分别做~
回复
33楼
住宅厨房同样是考虑换气次数,风道确定一般参考07J916-1住宅排气道(一)
回复
34楼
请问有人算过混凝土加压送风道的阻力吗?一般怎样确定风机的风压???
谢谢
回复
35楼
无硬性规定,灵活处理就是了!
回复
36楼
完全可以,规范也没要求加压风机必须放在哪哪哪
回复
37楼
这个肯定没有问题的了,放在中间位置对压力平衡和减少压力损失都有好处的,
回复
38楼
你可以看下建筑防火规范的标准图集,把这个问题说的非常清楚,设在技术层完全没问题,但是取风要从室外来取,再就是咋把风机藏起来,不露出来哪个投诉你嘛
回复
39楼
学习了,一直以为风机只能放屋顶呢
回复
40楼
完全可以的,并且放到裙房后,更有利于风量的平衡,不过要注意防火处理等问题。
回复
41楼
:lol 也是学习了,之前看到的都是在顶楼
回复