楼梯间加压送风风机设计院给放在楼顶了,但我的老板将顶层改为其他用途,将风道封死了,我将风机挪到四层裙房房顶位置,不知道可不可以
楼梯间加压送风风机设计院给放在楼顶了,但我的老板将顶层改为其他用途,将风道封死了,我将风机挪到四层裙房房顶位置,不知道可不可以
12楼
《技术措施2009 暖通空调动力》第74页 第4.11.6条下的第3点中提到:排烟风机宜设置在排烟系统的上部。
楼主可以自己看看这本书里讲的。不过此处用了一个“宜”字,不是强制。
以上要求仅供楼主参考。
回复
13楼
可以,但是风机不在系统最高处必须采用电动阀与之连锁
回复
14楼
我们就这样做过,审图也没问题的。
回复
15楼
可以的,放在楼顶部和中部都可以,超高层的住宅,地下室也有一台!
回复
16楼
回复
17楼
得配备相应的防火设备和噪声处理!
回复
18楼
学习
回复
19楼
厨房的排风量怎么算啊
回复
20楼
这个不是问题,一般超过32层的住宅,加压送风系统要分段设置,中间全是标准层,不可能单独设一个加压风机房,一般都是楼顶设一台,一层设一台,因此,加压风机的位置应该不是个问题。
回复
21楼
风机放置在屋顶,要考虑防雨问题,建规只是简单提了一下,作为暖通的设计师考虑防雨是有些为难呀!
回复