消防电梯集水坑内潜污泵的负荷等级
紫衣
紫衣 Lv.3
2005年08月22日 19:33:18
只看楼主

消防电梯集水坑内潜污泵的负荷等级:请教各位大侠,你们怎么去认定,以前一直认为是二级负荷,这两天老总说可以作为三级负荷,因为没有明文规定为二级以上,你们怎么认为呢?

消防电梯集水坑内潜污泵的负荷等级:请教各位大侠,你们怎么去认定,以前一直认为是二级负荷,这两天老总说可以作为三级负荷,因为没有明文规定为二级以上,你们怎么认为呢?
免费打赏
huyuyue80@co163
2005年12月29日 15:06:46
12楼
对于消防电梯集水坑内潜污泵我认为绝对是应该算二级负荷的。火灾扑救时,大量的消防用水都会集中在电梯集水坑内,而地下室通长是大量设备的放置处。排水不好造成的损失是会很大的。
回复
hundure.ll
2006年08月22日 22:05:12
13楼
消防电梯潜水泵负荷等级应与消防电梯负荷等级一致。
回复
xiaoguang8009
2011年03月17日 16:39:18
14楼
民用建筑电气设计规范中第3.2.3中有明确规定:

一类高层民用建筑的消防控制室,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火。。。。。等消防用电应为一级负荷,
回复
lily841652
2011年03月18日 14:53:56
15楼
谢谢三楼,很有用