怎么选择变压器和电容补偿柜
depb
depb Lv.2
2005年08月20日 14:26:01
来自于变压器
只看楼主

我是一个刚刚入门的电气设计,接手了一个商场,我算出来整个商场的负荷是1369KW,我能否选择1600KW的变压器,另外电容补偿的容量我计算出来是340kVar,各位高手,看看是否合理。最好能为国家节省电能,又能为商场节省钞票。谢谢

我是一个刚刚入门的电气设计,接手了一个商场,我算出来整个商场的负荷是1369KW,我能否选择1600KW的变压器,另外电容补偿的容量我计算出来是340kVar,各位高手,看看是否合理。最好能为国家节省电能,又能为商场节省钞票。谢谢

1124519151779.JPG

遵义
2005年08月20日 15:11:17
2楼
电容补偿容量是根据负荷来计算的看不出合不合理
回复
79420883
2005年08月20日 17:45:23
3楼
电容补偿应根据负荷的功率因数确定
回复
qjw0605
2005年08月22日 11:44:20
4楼
电容补偿你是根据什么算出来的呀
回复
research03
2005年08月22日 14:46:30
5楼
能否说一下 你怎么算的?变压器的单位是KVA,商场的用电量我们都按面积估算.
回复
mqgg
2005年08月22日 14:46:44
6楼
根据要补偿的功率因数
系统所消耗的无功
计算出来的啊
回复
seafen
2005年08月22日 14:56:49
7楼
按补偿后0.92计算
回复
depb
2005年08月22日 15:12:11
8楼
我是按照公式:Q=a*P*(tg@1-tg@2)=0.9*1369*(0.75-0.48)=333
计算出来的,不知道是否可行。
回复
depb
2005年08月22日 16:32:11
9楼
我的qq号是40418810。不知道有谁可以帮助我?
回复
cmf002
2005年09月09日 14:53:28
10楼
无功补偿是个动态概念,并不是说你计算出电容容量340kvar,实际安装电容就是这么多,这完全是理论数字,实际上在最低负荷时和最大负荷之间安排一个数值,利用动态补偿效果最好。根据经验,贵单位选用300kvar足够了,然后进行分组补偿,越经济并不代表约科学。这就是理想和现实的差距~!
回复