重油仓库消防设计问题
xfd831
xfd831 Lv.12
2005年08月19日 16:04:41
只看楼主

一个700多平米,10来米高的重油仓库,储存重油量约在2吨左右!规范里查了一下,发现是丙类液体!根据<低规>一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);应该可以布置消火栓了吧.其它还需要哪里注意的,请各位有经验的提个醒!谢谢了!

一个700多平米,10来米高的重油仓库,储存重油量约在2吨左右!规范里查了一下,发现是丙类液体!

根据<低规>一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);
应该可以布置消火栓了吧.

其它还需要哪里注意的,请各位有经验的提个醒!谢谢了!
xfd831
2005年08月19日 16:11:56
2楼
规范"第2.2.2 下列场所之一,宜选用固定式泡沫灭火系统:
一、总储量大于、等于500m3独立的非水溶性甲、乙、丙类液体储罐区;
二、总储量大于、等于200m3水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐区;
三、机动消防设施不足的企业附属非水溶性、甲、乙、丙类液体储罐区;
第2.2.3 下列场所之一,宜选用半固定式泡沫灭火系统:
一、机动消防设施较强的企业附属甲、乙、丙类液体储罐区;
二、石油化工生产装置区火灾危险性大的场所。
第2.2.4 下列场所之一,宜选用移动式泡沫灭火系统:
一、总储量不大于500m3、单罐容量不大于200m3,且罐壁高度不大于7m的地上非水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐;
二、总储量小于200m3、单罐容量不大于100m3,且罐壁高度不大于5m的地上水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐;

看了下,这个储存重油量2吨,很小,各位说下有没有必要做泡沫灭火系统?
回复
xfd831
2005年08月19日 16:32:07
3楼
我现在初步设计是:
室内做消火栓和灭火器

室外除了设置消火栓外,就是对要不要设置泡沫灭火系统有困惑!期待各位水友相帮!
回复
liu5919691
2005年08月19日 17:59:41
4楼
不用泡沫
回复
water_1786
2005年08月19日 20:49:42
5楼
看规范的说法,应设移动式泡沫灭火系统了。
回复
xfd831
2005年08月20日 08:52:48
6楼
是呀,可是泡沫灭火系统没做过,也没看过,不知道谁有图纸,能传上来让我看一下么?
回复
xfd831
2005年08月20日 10:33:52
7楼
泡沫系统消防泵怎么选?参看什么图集?
回复

相关推荐