现在规范规定最小墙250厚,保护层要50mm,看图纸加了抗裂钢筋网,依据在哪?混凝土规范只是规定了梁和柱。没规定墙。
现在规范规定最小墙250厚,保护层要50mm,看图纸加了抗裂钢筋网,依据在哪?混凝土规范只是规定了梁和柱。没规定墙。
2楼
我也被审图提了 混凝土净保护层:地下室底板及地下室侧墙,内墙迎水面一侧为50.背水面一侧为25,地梁为30(50仅用于梁迎水面),柱迎水一侧为40,其它为30.
回复
3楼
GB50108-2001 4.1.6
回复
4楼
现在很少做50了,50是出自地下防水规称,当时是借鉴的前苏联的规范,不适用于常见的工民建。
现在一般按人防规范的规定取值。
审图单位也认可。
回复
5楼
:call: 楼上说的很有道理。现在有的审图单位就提这个问题,有的就不提,其实应该是50的保护层比较保守,但是钢筋受压区高度相应外墙就变少了。。。:call:
回复
6楼
同意,50的保护层减小了受压区高度,也很容易开裂,北京的规范也明确说明临水面保护层可以做成40,不过有不少地方的审图好像不太接受
回复
7楼
我记得最小墙250厚,保护层要50mm是建筑方面的要求,我有一个工程就是结构做的200mm厚墙,保护层40mm,建筑要求最小墙250厚,保护层要50mm。
回复
8楼
钢筋保护层厚度对提高混凝土结构的耐久性抗渗性非常重要,我们国家对耐久性问题重视程度似乎不够,国外的钢筋混凝土保护层厚度普遍大于我国。对迎水面,厚度50mm对保护钢筋是有必要的,尤其在目前我国浅层水受污染比较严重的情况下。
回复
9楼
GB50038-2005 人民防空地下室设计规范和GB 50108-2008 地下工程防水技术规范的相关规定
回复
10楼
正所谓规范条律来源不同,导致有不同的规定,仁者见仁智者见智,我认为应根据具体工程具体分析,对于地下水质较差的应加大保护层,对于水质很好的,可以相应减少
回复
11楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复