多个防火分区可以共用同一个消防应急照明箱吗?
漫天飞雪
2010年04月17日 17:40:55
只看楼主

多个防火分区可以共用同一个消防应急照明箱吗?如果是,但有些工程是一个应急箱供好几层楼的公共走廊啊,特别是住宅的。----------------------------------民规13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;

多个防火分区可以共用同一个消防应急照明箱吗?如果是,但有些工程是一个应急箱供好几层楼的公共走廊啊,特别是住宅的。

----------------------------------
民规13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。
免费打赏
一粒沙
2019年03月13日 12:08:31
12楼

这个问题终于有解了!!!

GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准  3.3.7中第2条。