多个防火分区可以共用同一个消防应急照明箱吗?
漫天飞雪
2010年04月17日 17:40:55
只看楼主

多个防火分区可以共用同一个消防应急照明箱吗?如果是,但有些工程是一个应急箱供好几层楼的公共走廊啊,特别是住宅的。----------------------------------民规13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;

多个防火分区可以共用同一个消防应急照明箱吗?如果是,但有些工程是一个应急箱供好几层楼的公共走廊啊,特别是住宅的。

----------------------------------
民规13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。
免费打赏
dzkdzk
2010年04月17日 20:06:35
2楼
一般不能的。
回复
漫天飞雪
2010年04月19日 16:03:34
3楼
谁能解释祥细点吗
回复
漫天飞雪
2010年04月22日 16:29:15
4楼
顶!
回复
chenxiaocao202
2010年04月22日 16:32:50
5楼
不可以,分支线路不应跨越防火分区的
回复
hf992434
2010年04月22日 16:44:43
6楼

《民规》13.9.12
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。 应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,....
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电, 并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。...
回复
missliu_1989
2012年11月28日 14:23:46
7楼
如上,民规里是写的要按防火分区设应急照明箱。但是目前很多工程都是跨分区设的应急箱。。。
回复
honxs
2012年11月28日 15:40:17
8楼
高层住宅的走道应急照明咋设呢?难道每层楼一个应急箱?不能啊。
回复
kongzhuo12
2012年11月29日 09:33:48
9楼
除住宅外,公共建筑应按防火分区设置应急照明箱,(小防火分区可就近合用)。
回复
jzt666
2013年04月19日 12:29:57
10楼
住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011,条文说明第9.3.1 住宅建筑一般按楼层划分防火分区,扣除居住面积,住宅建筑每层公共交通面积不是很大,如果按每层每个防火分区来设置应急照明配电箱,显然不是很合理。考虑到住宅建筑的特殊性及火灾应急时疏散的重要性,建议住宅建筑每4层~6层设置一个应急照明配电箱,每层或每个防火分区的应急照明应采用一个从应急照明配电箱引来的专用回路供电,应急照明配电箱应由消防专用回路供电。

回复
jzt666
2013年04月19日 13:07:56
11楼
另:民规13.9.12条确实是那么说:1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。 按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时, 由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时, 采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时, 由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
但请注意用词:应——表示严格,在正常情况下均应这样做的用词;宜——表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词;可——表示有选择,在一定条件下可以这样做的词。
这就是说得看工程的实际情况,不是绝对的,正常情况下当然是得按上述规范执行,特殊情况可以跨防火分区设置。
回复

相关推荐

APP内打开