请教:电容柜主辅柜设计方案
kanglixin0821
2010年04月02日 13:43:46
只看楼主

请教各位大侠: 现有五台低压电容补偿柜。甲方要求做成三主柜两辅柜。即;三台主柜加控制器,其余两台辅柜不加控制器。请问此种方案是否可行。是否会造成三个控制器投切冲突?

请教各位大侠:
现有五台低压电容补偿柜。甲方要求做成三主柜两辅柜。
即;三台主柜加控制器,其余两台辅柜不加控制器。请问此种方案是否可行。是否会造成三个控制器投切冲突?
shenzhen_aut
2010年04月02日 17:12:32
2楼
甲方的方案很危险。
三台补偿器同时工作,相互之间没有信息交换,会导致“抢投切”的现象。类似振荡,即:在需要投电容的时候,三台会争先恐后地一起投(或间隔时间很短),在补偿较好了以后,无功一波动(负载波动引起),由会争先恐后的切电容,如果时间调整不好,就会出现你投我退你退我投,没完没了的投切。
这样使补偿设备频繁工作,可靠性会大大降低,也会不停的产生无功冲击,使用电设备受影响,危害较大。

以前有人用把几台控制器的延迟时间错开,来避免“抢投切”,想法合理,但是实际中还是出现抢投切,原因是负载的波动与延迟时间是无法吻合的。

建议改进方案
1、只用一台补偿器,把电容路数增多,分开放在5个柜子中,把补偿器的控制线分别接过去即可。
2、用一台补偿器,把电容路数尽量增多,柜子间采用主从方式。
2、用网络型补偿器,1带4,最简单。
对于上述三个方式,因为目前电子控制类产品的可靠性已经很好了,一般不用担心补偿器出故障。


附图是联网补偿器
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:744475974,
Email:szaut@cgaut.com
低压无功补偿常见问题及解答:hppt://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-4-2 17:13 编辑 ]
回复
small2908
2010年04月03日 12:40:56
3楼
楼主请问:不加控制器是手动控制?
回复
yu81269610
2010年04月03日 13:29:58
4楼
学习了~~~
回复
cuiyongpeng604
2010年04月04日 15:46:19
5楼
可以就地补偿,即在分段母线上做补偿就可以实现甲方的意思
回复
changjiangsheng
2010年04月04日 15:50:52
6楼
谢谢
回复
kanglixin0821
2010年04月08日 15:57:22
7楼
谢谢你的指点!可只用一台控制器,控制器的路数肯定不够,该如何解决?
回复
sydl18
2010年04月08日 16:12:11
8楼
控制器做多能带多少路,我们用得最多16组三相
回复
shenzhen_aut
2010年04月23日 09:43:03
9楼


联网的,可以扩展到5×12路=60路,足够你用的了
回复
扬州华锦电气
2010年04月23日 09:49:54
10楼
是的可以用可扩展的RC2000F-18补偿控制器