北方寒冷地区,地下车库不采暖,自动喷淋采用预作用系统了,那消火栓系统保温怎么处理,一定要做电伴热吗?高手进来给讲讲。
北方寒冷地区,地下车库不采暖,自动喷淋采用预作用系统了,那消火栓系统保温怎么处理,一定要做电伴热吗?高手进来给讲讲。
2楼
回复
3楼
1.可在消火栓系统入口(冬季不冻的地方)设“防冻阀门”,这是一种关断后在阀门的出水一侧有泄水的阀门,打开阀门出水一侧的泄水自动关断,口径有DN100、DN150、DN200等。设上这样的阀门时室内的消火栓管平时是空管无水,不用保温。这样的系统在每个分枝上的高点要设自动排气阀(DN50)。
2.也可设点伴热,自动控制管温为10度,用电不多。
回复