二类公建超过50米其楼梯间和合用前室能采用外窗自然排烟吗?
hjh13607157293
2010年03月25日 14:02:44
来自于通风排烟
只看楼主

一个67米高的二类公建,楼梯间和合用前室有外窗,能采用自然排烟吗?还是需要采用加压送风系统啊?高手指点下啊

一个67米高的二类公建,楼梯间和合用前室有外窗,能采用自然排烟吗?还是需要采用加压送风系统啊?
高手指点下啊
免费打赏
cnbbzz
2010年03月25日 14:45:30
2楼
具体什么用途?
如果是我,还是会做,避免审批的麻烦。虽然建筑专业定性二类建筑,消防部门审批时会严格要求,很有可能改变定性,那时再改,就太困难了。
回复
toplhc
2010年03月25日 14:48:20
3楼
我很想知道你这个67米高的“二”类公建是如何定义出来的

依据哪一条规范的哪一点
回复
wpdsk
2010年03月25日 14:53:28
4楼
超过50米的一类公建不能自然,其它公建可以
回复
janluo88
2010年03月25日 15:52:48
5楼
学习了
回复
youlf
2010年03月25日 23:37:53
6楼
超过50米的公建,还能是二类吗?
回复
仙鹤
2010年03月26日 09:01:07
7楼
同意4楼
回复
hjh13607157293
2010年03月29日 21:50:44
8楼
是省级以下广播电视大楼,建筑华为2类公建
回复
cnbbzz
2010年03月29日 23:18:30
9楼


我们有个办公楼,建筑定性后,就因为其中有个厨房和食堂,被消防部门定性为综合楼,消防系统被迫加强。
回复
kf-6686246
2010年03月30日 00:27:57
10楼
《高规》用词不严谨,可以不做!
但是从安全角度,最好还是做上!
回复
flier_01
2010年03月30日 07:44:54
11楼
高规里3.0.1
回复