一个67米高的二类公建,楼梯间和合用前室有外窗,能采用自然排烟吗?还是需要采用加压送风系统啊?高手指点下啊
一个67米高的二类公建,楼梯间和合用前室有外窗,能采用自然排烟吗?还是需要采用加压送风系统啊?
高手指点下啊
2楼
具体什么用途?
如果是我,还是会做,避免审批的麻烦。虽然建筑专业定性二类建筑,消防部门审批时会严格要求,很有可能改变定性,那时再改,就太困难了。
回复
3楼
我很想知道你这个67米高的“二”类公建是如何定义出来的
依据哪一条规范的哪一点
回复
4楼
超过50米的一类公建不能自然,其它公建可以
回复
5楼
学习了
回复
6楼
超过50米的公建,还能是二类吗?
回复
7楼
同意4楼
回复
8楼
是省级以下广播电视大楼,建筑华为2类公建
回复
9楼
我们有个办公楼,建筑定性后,就因为其中有个厨房和食堂,被消防部门定性为综合楼,消防系统被迫加强。
回复
10楼
《高规》用词不严谨,可以不做!
但是从安全角度,最好还是做上!
回复
11楼
高规里3.0.1
回复