二类公建超过50米其楼梯间和合用前室能采用外窗自然排烟吗?
hjh13607157293
2010年03月25日 14:02:44
来自于通风排烟
只看楼主

一个67米高的二类公建,楼梯间和合用前室有外窗,能采用自然排烟吗?还是需要采用加压送风系统啊?高手指点下啊

一个67米高的二类公建,楼梯间和合用前室有外窗,能采用自然排烟吗?还是需要采用加压送风系统啊?
高手指点下啊
免费打赏
flier_01
2010年03月30日 12:55:19
12楼
67米的省级以下广播电视大楼
是二类吗
表示怀疑
建议先确定建筑类型
回复
cnbbzz
2010年03月30日 14:10:54
13楼


一般是的,但是就怕消防建审部分根据楼的功能把其往综合楼靠,那就相差很多了。
回复
xzymjh
2010年03月30日 17:31:33
14楼
应该是一类建筑,还是要做上加压送风。
回复
luohongrong002
2010年03月30日 21:45:24
15楼
超过50m的公共建筑还算二类吗?高规中规定一类超过50m的公共建筑,不能采用自然排烟
回复
xintaidingfeng
2010年03月31日 22:19:52
16楼
谢谢楼主的分享:)
回复
goodjzw
2010年03月31日 22:22:05
17楼
过50米的一类公建不能自然,其它公建可以
回复
toplhc
2010年04月01日 12:43:13
18楼
我们常见的超过50米的一般就是一类公建,也就是11楼的划线的第三点。

一类二类定性问题牵涉到的问题不光是我们专业,各专业一荣俱荣,万一有事,暖通专业按照建筑定性走,也不会有什么问题,要调整大家都调整。

因是省级以下的广播电视大楼确实属二类高层,依据高规可自然排烟。
回复
kingchaowei
2010年04月02日 15:57:30
19楼
超过50米的一类公建不能自然,其它公建可以
回复
kf-6686246
2010年04月04日 00:01:48
20楼
不能自然排烟!查规范!!!
回复
a562696083
2010年04月05日 16:31:27
21楼
按照高规来具体划分是属于二类建筑