消防泵房距离消防水池的最大距离是多少?
axl_163
axl_163 Lv.3
2005年08月07日 20:25:12
只看楼主

有一个住宅小区的工程,甲方要求新建消防泵房从原有消防水池取水,但现在泵房的规划位置距离消防水池大约大于500m,我查了规范也没找到泵房与水池最远距离的规定,但感觉上肯定有个距离界限,不然消防泵吸水管路过长会影响它的气蚀余量吧,请各位大人赐教,谢谢

有一个住宅小区的工程,甲方要求新建消防泵房从原有消防水池取水,但现在泵房的规划位置距离消防水池大约大于500m,我查了规范也没找到泵房与水池最远距离的规定,但感觉上肯定有个距离界限,不然消防泵吸水管路过长会影响它的气蚀余量吧,请各位大人赐教,谢谢
免费打赏
wpeipei
2005年08月08日 02:01:44
2楼
如果你的泵房很低,倒是可以考虑做,不过感觉不经济
回复
pengjianliang
2005年08月08日 08:32:29
3楼
至少满足水泵能自灌吧,500米太远了吧,除非落差很大
回复
果汁
2005年08月08日 09:11:15
4楼
感觉是有点远啊 ,不过既然泵房只是规划位置,可以考虑尽量将泵房建在水池附近。
回复
axl_163
2005年08月08日 19:22:30
5楼
谢谢楼上几位的指教,看来规范没有这方面的硬性规定了
只有做甲方工作让泵房离水池近点了