剪刀楼梯间加压送风问题
dcli
dcli Lv.2
2010年03月22日 19:49:47
来自于通风排烟
只看楼主

髙规6.1.2.3“剪刀楼梯间应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设一个前室,但两座楼梯间应分别设置加压送风系统。” 就是说,剪刀梯只设置一个前室时,两座楼梯间应分别设置加压送风系统吗?个人认为只要满足自然排烟条件,可不设加压送风系统。超过100米另说。 请各位发表一下意见。

髙规6.1.2.3“剪刀楼梯间应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设一个前室,但两座楼梯间应分别设置加压送风系统。”
就是说,剪刀梯只设置一个前室时,两座楼梯间应分别设置加压送风系统吗?个人认为只要满足自然排烟条件,可不设加压送风系统。超过100米另说。
请各位发表一下意见。
免费打赏
ningtao_tianma
2010年03月22日 22:32:05
2楼
是和消防电梯前室合用吗?如果是,这种前室叫做“三合一”前室,剪刀梯不仅需要采取防烟设施,前室还需要加喷淋的(天津消防部门的说法)。
楼梯间如果满足自然排烟窗的开窗面积(每五层设净面积不小于2平米外窗自然排烟),当然可以不设机械加压系统了,我们这么做过的,有实例的!
不过设置一个前室的事,最好和当地消防主管部门咨询一下,看看允许不,或是有什么特别的要求!

[ 本帖最后由 ningtao_tianma 于 2010-3-22 22:34 编辑 ]
回复
toplhc
2010年03月23日 17:00:59
3楼
“三合一”前室,高规条文是说可以,条文解释是严重不鼓励的。到现在为止,我都没有做过“三合一”前室的工程,这个要慎重,能不设就不要设。

单纯就高规的这一条文来说,这样设置前室的建筑,已经否定了自然排烟。也就是说只要是“三合一”,那么请设机械加压送风。
回复
ningtao_tianma
2010年03月23日 22:11:41
4楼

看规范的确是楼上斑竹所说,该是上机械加压的,但我当时做的时候,消防主管部门说只要有自然排烟条件就可以,所以就没加机械排烟!呵呵!
回复
dcli
2010年03月24日 08:54:11
5楼
高规是不鼓励两个楼梯间设一个前室,条文也说了,反对三合一前室,但怎么得出结论,要设加压送风。自然排烟不行。
回复
whf1118
2010年04月13日 15:44:10
6楼
:handshake
回复