求助,剪力墙大底盘地下车库结构(2塔)
wangweixinrui
2010年03月16日 16:53:21
只看楼主

请各位高手指点,本建筑地下一层,地上22层,地上部分无裙房,地下部分四周为地下大车库,室内外高差600mm,车库层高3.900m,主体地下层高5.500m,车库顶板覆土深度1000mm,主体地下室顶板标高为0.000,车库地下室顶板标高为-1600mm。请高手解释现在嵌固位置应当在地下室底板还是其他位置???

2010年03月16日 17:46:31
2楼
没人帮忙:(
回复
zhkingl
2010年03月17日 05:11:29
3楼
你的0.00位置很难成为嵌固端,结构计算肯定要计算到主楼地下室底板。看你的工程,关键是高层建筑结构无侧限!设计时要注意!
回复
xiaoyull07
2010年03月17日 09:06:32
4楼
同意3楼的意见,对剪力墙结构-1层很难比1层刚度大1倍,所以嵌固端基本设在基础顶面,注意此时0.00那块板也要加强,厚度要取150~160,双层双向配筋
回复
wangweixinrui
2010年03月17日 11:06:34
5楼
主体地下室外墙刚度能够吗,错层部位?
回复
mayunjun
2010年03月17日 12:04:02
6楼
塔楼崁固端应选择在地下室底板层上,并建议塔楼以外纯地下室底板和顶板均采用无梁楼盖结构体系,其经济型很好。
回复
fy-zw
2010年03月17日 12:36:51
7楼
建议将主体一层结构板与车库顶板做平,室内采用回填作地坪或设置架空地坪,主体结构嵌固端可取在车库顶板位置,顶板板厚应≥180mm。
回复
wy_dwf
2010年12月04日 22:44:49
8楼
我个人同意将0.00标高板降低与车库顶板一平
回复
风雨
2010年12月06日 11:33:17
9楼
地下室的剪力墙尽可能的拉通,以满足2倍的刚度要求
回复
perfecter100
2010年12月06日 16:23:17
10楼
:handshake :handshake :handshake oo
回复
perfecter100
2010年12月06日 16:23:46
11楼
土木币:L :L :L :L :L
回复

相关推荐