最近做一个五星级酒店的扩初,按规范,五星级酒店的用电负荷均为一,二级负荷,又按规范要求,一路中段供电时,另一路能满足全部一,二级负荷的供电。(《民规》3.3.1)假设采用2台变压器供电,是不是每台变压器的容量都要满足全部负荷,也就是变压器容量增大一倍?假设一二级负荷1000KVA(不考虑消防),是不是就得选2台1000KVA变压器. 如果选2台500KVA的,一台坏了,另一台只能供500KVA,不满足要求,要是满足规范要求,正常时有一台变压器就闲置了,不符合节能要求?
最近做一个五星级酒店的扩初,
按规范,五星级酒店的用电负荷均为一,二级负荷,
又按规范要求,一路中段供电时,另一路能满足全部一,二级负荷的供电。(《民规》3.3.1)
假设采用2台变压器供电,是不是每台变压器的容量都要满足全部负荷,也就是变压器容量增大一倍?
假设一二级负荷1000KVA(不考虑消防),是不是就得选2台1000KVA变压器. 如果选2台500KVA的,一台坏了,另一台只能供500KVA,不满足要求,要是满足规范要求,正常时有一台变压器就闲置了,不符合节能要求?
还是我理解有误?:Q
[
本帖最后由 画图好辛苦 于 2010-3-12 10:49 编辑 ]
12楼
互为备用的变压器,如果是100%备用,那两台油变变压器之和预期负荷率45¬55%。如是干变,增加10%
回复
13楼
哦,谢谢,有规范吗?
回复
14楼
详见钢铁企业电力设计手册,下册第28章.工厂供电教材也有这方面的介绍.
回复
15楼
自顶一下~~
回复
16楼
好好学习
回复
17楼
学习~~
回复
18楼
:lol
先进行负荷统计在进行选择吧 如果一\二级负荷到1000KVA了 那2台变压器最小容量也就在这里了
回复
19楼
真对这个问题我要看看书了,要学一下。
回复
20楼
这里有两个层面的问题。
1.首先是供电电源:
两回路10kV电源按《民规》3.3.1条要求,一路电源中断供电时,另一路能满足全部一、二级负荷的供电。这就要求电源进线电缆、进线出线的继电保护整定,计量等应按满足全部一、二级负荷的供电容量设计。
2.其次是变压器台数和容量:
根据《10kV及以下变电所设计规范》第3.3.1条 变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
一、有大量一级或二级负荷;
二、季节性负荷变化较大;
三、集中负荷较大。
第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。
为满足规范要求和保证酒店正常运行,一般均设置两台以上的变压器。为便于联络通常设偶数台如2、4、6台,两两联络。不采用多台变压器联络的原因是联锁关系复杂。
变压器容量按暗备用设计,当其中一台变压器断开时与之联络的另一台变压器通过联络开关能向两台变压器的
所有负荷供电;此处应考虑干式变压器的过载能力为30%,也就是说负荷计算时的变压器负荷率不宜超过65%,这样一台变压器断开时另一台变压器负荷率就不超过130%了。
回复
21楼
“变压器容量按暗备用设计,当其中一台变压器断开时与之联络的另一台变压器通过联络开关能向两台变压器的
所有负荷供电;此处应考虑干式变压器的过载能力为30%,也就是说负荷计算时的变压器负荷率不宜超过65%,这样一台变压器断开时另一台变压器负荷率就不超过130%了。”
:victory: 有道理,谢谢。
回复