最近做一个五星级酒店的扩初,按规范,五星级酒店的用电负荷均为一,二级负荷,又按规范要求,一路中段供电时,另一路能满足全部一,二级负荷的供电。(《民规》3.3.1)假设采用2台变压器供电,是不是每台变压器的容量都要满足全部负荷,也就是变压器容量增大一倍?假设一二级负荷1000KVA(不考虑消防),是不是就得选2台1000KVA变压器. 如果选2台500KVA的,一台坏了,另一台只能供500KVA,不满足要求,要是满足规范要求,正常时有一台变压器就闲置了,不符合节能要求?
按规范,五星级酒店的用电负荷均为一,二级负荷,
又按规范要求,一路中段供电时,另一路能满足全部一,二级负荷的供电。(《民规》3.3.1)
假设采用2台变压器供电,是不是每台变压器的容量都要满足全部负荷,也就是变压器容量增大一倍?
假设一二级负荷1000KVA(不考虑消防),是不是就得选2台1000KVA变压器. 如果选2台500KVA的,一台坏了,另一台只能供500KVA,不满足要求,要是满足规范要求,正常时有一台变压器就闲置了,不符合节能要求?
还是我理解有误?:Q
[ 本帖最后由 画图好辛苦 于 2010-3-12 10:49 编辑 ]