楼梯间加压送风口选用问题
hefeng55
hefeng55 Lv.2
2010年03月11日 14:03:48
来自于通风排烟
只看楼主

请问现在防烟楼梯间加压送风口采用什么风口,自垂百叶/可调单层百叶风口/可调双层百叶风口。以前都是用的自垂百叶,现在单位的老同志说自垂百叶过时了,大家现在都在用什么?

请问现在防烟楼梯间加压送风口采用什么风口,自垂百叶/可调单层百叶风口/可调双层百叶风口。以前都是用的自垂百叶,现在单位的老同志说自垂百叶过时了,大家现在都在用什么?
免费打赏
oppoapp
2010年03月11日 15:57:22
2楼
常闭式百叶风口,火灾时消防联动控制,开启着火层和相邻上下两层,风口设置手动和电动开启方式!
回复
hefeng55
2010年03月11日 17:07:04
3楼
哥哥,是楼梯间不是前室
回复
cnbbzz
2010年03月11日 17:27:47
4楼
前室开上下2层风口都是错误的做法
回复
杉木52013114
2010年03月12日 15:35:00
5楼


第N层着火,应该是前室N+1层,N层,N-1层风口均开启!
回复
flier_01
2010年03月13日 07:39:16
6楼
我们最常用的还是自垂百叶
并未听说过时的说法
你们单位的老同事既然说过时了
也不交代理由
及替代品么
回复
jefff01
2010年03月16日 16:19:26
7楼
说自垂百叶风口过时 的话,那就用普通的常开百叶好了
回复
jefff01
2010年03月16日 16:21:06
8楼
这个是前室的,楼梯间是全开的,本来楼梯间的风口一般就是常开的
回复
furunian
2010年03月17日 23:26:59
9楼
我用的都是自垂的
回复
ferry
2010年03月23日 15:51:34
10楼
做工程设计又不是时装设计,赶什么时髦?铝合金自垂百叶风口经济又实用,应该一直沿用。
回复
wangdaibinglx
2012年02月24日 11:04:45
11楼
同意11楼的观点,做工程讲究实用。
回复