请问现在防烟楼梯间加压送风口采用什么风口,自垂百叶/可调单层百叶风口/可调双层百叶风口。以前都是用的自垂百叶,现在单位的老同志说自垂百叶过时了,大家现在都在用什么?
请问现在防烟楼梯间加压送风口采用什么风口,自垂百叶/可调单层百叶风口/可调双层百叶风口。以前都是用的自垂百叶,现在单位的老同志说自垂百叶过时了,大家现在都在用什么?
2楼
常闭式百叶风口,火灾时消防联动控制,开启着火层和相邻上下两层,风口设置手动和电动开启方式!
回复
3楼
哥哥,是楼梯间不是前室
回复
4楼
前室开上下2层风口都是错误的做法
回复
5楼
第N层着火,应该是前室N+1层,N层,N-1层风口均开启!
回复
6楼
我们最常用的还是自垂百叶
并未听说过时的说法
你们单位的老同事既然说过时了
也不交代理由
及替代品么
回复
7楼
说自垂百叶风口过时 的话,那就用普通的常开百叶好了
回复
8楼
这个是前室的,楼梯间是全开的,本来楼梯间的风口一般就是常开的
回复
9楼
我用的都是自垂的
回复
10楼
做工程设计又不是时装设计,赶什么时髦?铝合金自垂百叶风口经济又实用,应该一直沿用。
回复
11楼
同意11楼的观点,做工程讲究实用。
回复