请教高手,关于应急照明强启问题?
mbh_369
mbh_369 Lv.12
2010年03月09日 20:26:15
只看楼主

应急照明需要消防强启(火规规定),如果应急照明采用双回路(一主一备)供电,灯具内附蓄电池,是否可以不要强启?本人新手,请大侠指点.

应急照明需要消防强启(火规规定),如果应急照明采用双回路(一主一备)供电,灯具内附蓄电池,是否可以不要强启?
本人新手,请大侠指点.
免费打赏
wuyankun2010
2010年03月10日 09:44:38
2楼
与楼主同样迷惑
回复
lingyan16
2010年03月10日 10:14:43
3楼
在本坛搜索一下相关的帖子
回复
信陵君
2010年03月11日 11:06:53
4楼
要强启的 带蓄电池的灯具断电才点亮 能保证火灾开始就断电?
回复
hf992434
2010年03月11日 11:31:35
5楼

如果应急照明灯是长明的,可以不需要强启线;如果应急照明灯需要开关控制,那就必须要加强启线
回复
wqh26
2010年03月11日 12:34:46
6楼
需要定期进行强启,检查可靠性并给蓄电池放电
回复
zhouqfhn
2010年03月11日 13:31:50
7楼
同意六楼的。
回复