请教:内走道内排烟口面积的确定,要由排烟量来定。 那么内走道内排烟量按 60立方米/平方,还是按120立方米/平方计算?还是按换气次数算?请指教,
请教:内走道内排烟口面积的确定,要由排烟量来定。
那么内走道内排烟量按 60立方米/平方,还是按120立方米/平方计算?还是按换气次数算?请指教,
2楼
担负一个防烟分区的按60立方米/平方计算
担负两个及两个以上的,按最大防烟分区120立方米/平方计算
回复
3楼
排烟量计算是120还是60,仅取决于该排烟分区承担的防烟分区数量,具体的楼上版主已经说了。
回复
4楼
楼上的说的对
回复
5楼
借贴我想问下内走道的防烟分区是怎么界定的..能举个例子吗?
回复
6楼
注意
楼主说的是确定排烟口面积用的排烟量
由于排烟口只可能负责本防烟分区
因此,应为本分区面积乘60
当该分区有多个排烟口时,可均分风量
[
本帖最后由 flier_01 于 2010-3-3 13:09 编辑 ]
回复
7楼
确定风机后均分风量!~~~~~~~~~~~
回复
8楼
面积X60 为内走道排烟量,至于排烟口的大小,要根据个数,以及风速确定
回复
9楼
还不能小于7200
回复
10楼
个人感觉7200这条很是无聊。
回复