请教各位一下,地下车库喷淋头最大间距是多少呢?是二类高层建筑的地下车库。是不是每个防火分区独立设置喷淋系统?----------------------------------------新增加一个问题,不想浪费资源开帖子。地下室的设备房例如排风机房等为何不设喷淋?而且里面也没设置其他消防设备。如果跨防火分区设喷淋,会不会有问题呢?规范允许吗?[ 本帖最后由 cutefa 于 2010-3-1 10:21 编辑
请教各位一下,地下车库喷淋头最大间距是多少呢?
是二类高层建筑的地下车库。
是不是每个防火分区独立设置喷淋系统?
----------------------------------------
新增加一个问题,不想浪费资源开帖子。
地下室的设备房例如排风机房等为何不设喷淋?而且里面也没设置其他消防设备。
如果跨防火分区设喷淋,会不会有问题呢?规范允许吗?
[
本帖最后由 cutefa 于 2010-3-1 10:21 编辑 ]
2楼
这个问题这个问题,这是个问题
回复
3楼
4米,标准直立喷头,井字梁中
回复
4楼
可以详细点说吗?
回复
5楼
这个要看具体的结构形式,看是否有梁,梁的高度,如果无梁,是否有柱帽。
回复
6楼
继续顶起来,新增加了问题,希望大家帮忙帮忙~~小女子先行谢过~~
回复
7楼
地下室的排风机房要设喷淋,喷淋管可以跨越防火风区,
地下车库按中危险级2极做,按这相应的要求确定喷头间距,另外根据梁等实际情况可以有特殊的规定
回复
8楼
喷淋的设计得按照具体的情况来做的,你里面的结构情况不同就得不同做法,但是原则是没个停车位上都得有碰头,风机房设置喷淋。不同防火分区必须从喷淋管道引不同的喷淋管,因为每个独立的防火分区都要单独设置水流指示器
回复
9楼
喷头间距3.6米
回复
10楼
同意9楼意见
回复
11楼
同意九楼的意见,再做几点补充:
一、喷头的最大间距根据火灾危险等级确定,规范要求每一个车位上部要布置一个喷头,最好结合地下室顶板梁、柱结构图进行布置。
二、每个防火分区内喷淋系统均要单独设置水流指示器,但一个报警阀组可以控制多个防火分区,在该报警阀组控制的喷头数在规范允许的范围内。
回复