供热系统必须要加膨胀水箱吗?
mmczhen
mmczhen Lv.2
2010年01月21日 17:51:16
只看楼主

膨胀水箱的作用是补水、定压、水膨胀时起缓冲作用。现系统已用变频补水泵补水定压,在循环水泵进口加装泄压装置,是否还要加膨胀水箱?泄压装置的泄水直接排到排水沟了,这样能排多少水?锅炉房的规模为2台14MW,一台28MW的,供回水总管为720的管子。

膨胀水箱的作用是补水、定压、水膨胀时起缓冲作用。
现系统已用变频补水泵补水定压,在循环水泵进口加装泄压装置,是否还要加膨胀水箱?
泄压装置的泄水直接排到排水沟了,这样能排多少水?
锅炉房的规模为2台14MW,一台28MW的,供回水总管为720的管子。
免费打赏
tsj_sjk
2010年09月09日 15:48:57
12楼
你所提的锅炉房已属于大型锅炉房规模.现系统已用变频补水泵补水定压,在循环水泵进口加装泄压装置,已满足要求,可以不加膨胀水箱.由于已采用变频补水泵补水定压,在平时正常运行时安全阀不会有什么超压泄水,只在冷炉起动加温时,水的体积增加较多,安全阀超压排水,其排水也可接入软水箱以实现节能要求.
回复
zhangyunfan007
2010年09月10日 14:35:41
13楼
膨胀和定压双重作用,水泵定压没有膨胀余地,所以一般是水泵补水定压+膨胀罐。
回复
qidaodongnanfang
2010年09月28日 15:37:07
14楼
:L 到底需不需要呢?
如果两个锅炉型号不一样 一个供暖 一个供生活热水,是不是要加两个膨胀水箱?
回复
mmczhen
2010年10月07日 21:23:00
15楼
生活热水不循环,就不会产生膨胀,不用膨胀水箱吧?
回复
zhangyunfan007
2010年10月08日 10:26:55
16楼
开式生活热水供应一般不加膨胀水箱,闭式系统一般加(在一个中美合资甲方要求的)
回复
aili_0824
2010年10月14日 22:26:32
17楼
好大的锅炉,有一种方式就行,不用再加。
回复
qq0536
2010年10月16日 10:40:30
18楼
路过,学习之中,感谢各位了,受益匪浅,获益甚多。
回复
z181908416
2010年10月25日 15:41:22
19楼
原来是这样,学习了,tsj_sjk说的挺有道理
回复
zhangyunfan007
2010年11月06日 18:14:19
20楼
变频给水运行特点,大家可以看看给排水手册上帝
回复
dongruilin88
2011年07月19日 17:58:54
21楼
完全同意9楼的意见
回复

相关推荐

APP内打开