供热系统必须要加膨胀水箱吗?
mmczhen
mmczhen Lv.2
2010年01月21日 17:51:16
只看楼主

膨胀水箱的作用是补水、定压、水膨胀时起缓冲作用。现系统已用变频补水泵补水定压,在循环水泵进口加装泄压装置,是否还要加膨胀水箱?泄压装置的泄水直接排到排水沟了,这样能排多少水?锅炉房的规模为2台14MW,一台28MW的,供回水总管为720的管子。

膨胀水箱的作用是补水、定压、水膨胀时起缓冲作用。
现系统已用变频补水泵补水定压,在循环水泵进口加装泄压装置,是否还要加膨胀水箱?
泄压装置的泄水直接排到排水沟了,这样能排多少水?
锅炉房的规模为2台14MW,一台28MW的,供回水总管为720的管子。
免费打赏
pzn543146
2010年01月22日 15:48:39
2楼
不一定,采用了补水泵就可以不用膨胀水箱
回复
mmczhen
2010年01月23日 15:12:41
3楼
膨胀的水去哪里呢?
回复
mmczhen
2010年01月23日 15:38:15
4楼
求各位大侠帮帮忙啊!
回复
xiaoyue022
2010年01月27日 17:18:09
5楼
定压罐
回复
qintengfang
2010年01月27日 22:59:33
6楼
不用了:victory:
回复
miyue1231
2010年01月28日 14:44:47
7楼
不用了,定压补水装置是带膨胀罐的,可以起到定压补水装置,如果发生故障超压的话,由安全阀排出
回复
hxp612
2010年02月10日 15:34:48
8楼
7#正解!!!!完全正确
回复
133hope
2010年03月02日 09:09:21
9楼
供热系统三种定压方式,一、膨胀水箱定压;
二、定压罐定压;三、补水泵定压。后两种都是要配安全阀的,安全阀的计算要必须准确的。
回复
sansuo601
2010年04月16日 10:17:34
10楼
学习了
回复
ljg5669
2010年08月03日 19:09:52
11楼
是可以考虑不用加了
回复

相关推荐

APP内打开