请教各位大侠:10KV电容电流到多少A才要装消弧柜?有标准规定吗?
请教各位大侠:10KV电容电流到多少A才要装消弧柜?有标准规定吗?
2楼
记的不清,好象是30吧
回复
3楼
1. 不接地
当单相接地故障电容电流不超过以下数值时的下列电力系统采用不接地方式:
(1)10A:3~10kV不直接连接发电机的钢筋混凝土或金属杆塔架空线路构成的系统和所有的35kV系统。
(2)20A:10kV不直接连接发电机的非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统。
(3)30A:3~6kV不直接连接发电机的非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统。
3~10kV不直接连接发电机的电缆线路构成的系统。
(4)6.3~20kV具有发电机的系统,发电机内部发生单相接地故障电流不大于下表所示允许值时,采用不接地方式。
发电机接地故障电流允许值
发电机额定电压(kV) 发电机额定容量(MW) 接地故障电流允许值(A)
6.3 ≤50 4
10.5 50~100 3
发电机额定电压(kV) 发电机额定容量(MW) 接地故障电流允许值(A)
13.8~15.75 125~200 2
18~20 ≥300 1
注:对额定电压为13.8~15.75kV的氢冷发电机为2.5A.
2. 消弧线圈接地
当单相接地故障电流超过上述1款中的允许值又需在接地故障条件下运行时,采用消弧线圈接地方式。
回复
4楼
太感谢了,在哪个标准中可以找到哦?
回复
5楼
一般是不大于5A吧。。。
回复