生活水泵压力打不上
liming_zgf
liming_zgf Lv.2
2010年01月17日 12:36:54
只看楼主

请各位高手指点、帮忙找找原因:情况是:因水池水被抽光了,水泵空转了一段时间才被发现,再次注水运行,压力就打不上了。水泵扬程60M,三台水泵同时运行也只能达到40M关掉2台泵,一台泵运行也是这样40M。操作情况:1、水泵重新运行时已经排气了。(说明不会气蚀)2、关闭水泵总出水阀门后,水泵控制柜打到自动,三台泵同时运行才到0.55Mpa设定压力,而且也不停泵,(不知道为什么)3、出水总阀打开后,压力又降下来了

请各位高手指点、帮忙找找原因:
情况是:因水池水被抽光了,水泵空转了一段时间才被发现,再次注水运行,压力就打不上了。水泵扬程60M,三台水泵同时运行也只能达到40M
关掉2台泵,一台泵运行也是这样40M。
操作情况:1、水泵重新运行时已经排气了。(说明不会气蚀)
2、关闭水泵总出水阀门后,水泵控制柜打到自动,三台泵同时运行才到0.55Mpa设定压力,而且也不停泵,(不知道为什么)
3、出水总阀打开后,压力又降下来了
4、水泵停止运行后,出水总管道上压力不将仍是0.4Mpa,压力表还有轻微摆动。(说明管网没有渗漏)
5、用一台水泵工频运行,压力0.42Mpa,运行一段时间泵体发热。(水没有送出去)
6、打开泵体未发现有杂物
应该水泵出了问题,问题出在哪里呢,请高手指点
免费打赏
hyc061102001
2014年06月02日 21:39:02
12楼
1、管内进气应该是首要问题,
2、补水阀门是否都打开,主要检查一下电磁阀
3、这种立式泵类似问题不多的,测一下水泵的线圈电阻
确认第一次补水时实际工况
以上
回复
luyu610
2014年06月03日 10:56:23
13楼
学习了,,,感谢
回复
cillayfd
2014年06月03日 15:05:00
14楼
水泵质量问题,请厂家维修或者退换货吧

消防水泵也碰到过类似问题
回复
tom541100
2014年06月10日 12:59:55
15楼
看来这个问题有点复杂5
回复
qq_1440305103331
2015年08月23日 12:45:40
16楼
鎴戜滑灏忓尯鐢熸椿鐢ㄦ按鍔犲帇娉典篃鍑虹幇杩欐牱鐨勯棶棰橈紝涔嬪墠涓ゅ彴娉佃繍琛屽彲浠ヨ揪鍒
回复
qq_1440305103331
2015年08月23日 12:46:02
17楼
鎴戜滑灏忓尯鐢熸椿鐢ㄦ按鍔犲帇娉典篃鍑虹幇杩欐牱鐨勯棶棰橈紝涔嬪墠涓ゅ彴娉佃繍琛屽彲浠ヨ揪鍒
回复
qq_1480347056169
2016年11月28日 23:33:16
18楼
请问您那泵装了多久啦
回复
qq_1480347056169
2016年11月28日 23:33:16
19楼
请问您那泵装了多久啦
回复
qq_1480347056169
2016年11月28日 23:36:17
20楼
建议您看看接触器的触头 或各电子元件的电阻值……
回复

相关推荐