生活水泵压力打不上
liming_zgf
liming_zgf Lv.2
2010年01月17日 12:36:54
只看楼主

请各位高手指点、帮忙找找原因:情况是:因水池水被抽光了,水泵空转了一段时间才被发现,再次注水运行,压力就打不上了。水泵扬程60M,三台水泵同时运行也只能达到40M关掉2台泵,一台泵运行也是这样40M。操作情况:1、水泵重新运行时已经排气了。(说明不会气蚀)2、关闭水泵总出水阀门后,水泵控制柜打到自动,三台泵同时运行才到0.55Mpa设定压力,而且也不停泵,(不知道为什么)3、出水总阀打开后,压力又降下来了

请各位高手指点、帮忙找找原因:
情况是:因水池水被抽光了,水泵空转了一段时间才被发现,再次注水运行,压力就打不上了。水泵扬程60M,三台水泵同时运行也只能达到40M
关掉2台泵,一台泵运行也是这样40M。
操作情况:1、水泵重新运行时已经排气了。(说明不会气蚀)
2、关闭水泵总出水阀门后,水泵控制柜打到自动,三台泵同时运行才到0.55Mpa设定压力,而且也不停泵,(不知道为什么)
3、出水总阀打开后,压力又降下来了
4、水泵停止运行后,出水总管道上压力不将仍是0.4Mpa,压力表还有轻微摆动。(说明管网没有渗漏)
5、用一台水泵工频运行,压力0.42Mpa,运行一段时间泵体发热。(水没有送出去)
6、打开泵体未发现有杂物
应该水泵出了问题,问题出在哪里呢,请高手指点
imwxj
2010年01月17日 16:42:07
2楼
1、系统最顶端应设自动排气阀;
2、停泵压力设定在0.5MPa试一下,(压力开关或电接点压力表设于泵后总阀钱);
3、是不是有用水点?
4、管道网可能存气(气体没有排净),不然压力表不会轻微摆动;
5、水送不出去泵体当然会发热;
6、长时间空转会烧电机,密封件也会损坏,泵体叶轮不会受损,建议查一下密封部位。
回复
gps_bjbean
2010年01月17日 16:50:51
3楼
应该主要还是系统中憋气的问题,个人认为
回复
liming_zgf
2010年01月18日 09:05:41
4楼
谢谢指点
回复
sybxbjb
2010年01月18日 11:53:53
5楼
水泵空运转时磨损加大,水泵密封出问题了,所以扬程上不去,水泵密封泄露也会出现压力表针晃动的现象,修泵吧,以后在水池安一个水位开关,,高水位和空池时停泵,既避免了水泵空运转磨损水泵,也防止了水池水的溢出。生活用水系统可以不设排气阀,水龙头打开就能排气。
回复
liming_zgf
2010年01月18日 20:17:36
6楼
密封也没有问题
若有就会有水流出了呀
还是很感谢给予的帮助
还出现了一个现象压力好像在逐渐升高
今天可以达到0.49Mpa了
还没有搞清楚原因
望大家继续帮忙分析
回复
ynxuliang
2014年05月19日 09:21:14
7楼
我也遇到类似的问题,望各位大师能帮忙多分析分析!
:(
回复
ynxuliang
2014年05月19日 09:22:15
8楼
还有各位大师能给点具体的有效处理方法吗?
回复
fangluyi2011
2014年05月20日 10:13:05
9楼
这个应该还是管道和管件部位积气未能排除
回复
kankan217
2014年05月20日 12:01:50
10楼
以前的一套设备好像也遇到过这种问题 求解释呀
回复
东旺太湖
2014年05月23日 08:54:59
11楼
个应该
管道和管件部位积气未能排除
回复

相关推荐

APP内打开