建筑消火栓系统的压力波动问题
sanyan9331
sanyan9331 Lv.2
2010年01月15日 16:37:17
只看楼主

小区的消防系统已经完成,验收已通过,现在准备移交物业。物业提出来要将消火栓管道充水并保持常高压,于是我组织几个施工班组自查后,开启消火栓泵进行管网充水。想介绍一下系统的基本情况:消火栓系统分为高压和低压,地下室负二层至首层为低压,二层至32层为高压,32层标高约为98米,消防泵房在地下室负二层,标高约为负8米。消火栓泵为双出口泵,低区扬程为60米,高区扬程为140米。在小区最高层楼顶设置有18立方米的高位消防水箱。

消火栓泵启动之前,管网内没有水,且各个栓口经检查已完全关闭。天面消防水箱已充水完毕,但水箱与消火栓管道之间的蝶阀没有打开。消火栓泵启动后,压力达到0.4MPa后停泵,经观察消火栓出水口压力表自0.4MPa下降至0.3MPa左右,且下降速度较快。再检查确定管网无渗漏后继续启泵加压,至0.6MPa后停泵,出口压力表显示自0.6MPa下降至0.5MPa,后加压至0.8MPa,停泵后下降至0.7MPa。
消火栓泵多次启动后,管网压力一直有波动,且呈现着较明显的下降趋势。我初步怀疑是管道无排气装置,致使管道内积累气体压力产生波动,从而影响管网压力。但经三次启泵停泵后此现象依旧,我吃不准这到底是什么原因,特在此向各位同行讨教,欢迎大家讨论,谢谢!
w-jwei
2010年01月15日 17:05:52
2楼
管道有气没有排出,启泵时,气体被压,压力上升,停泵后,气体体积释放,压力下降,如此反复!个人理解!!
回复
y1y1013
2010年01月18日 22:19:31
3楼
管道有气没有排出
回复
xfd831
2010年01月19日 00:48:53
4楼
楼主已经明确表示多启停,压力还是很快下降,管网里那里还有这么多的气体。下降快气体是无法作到的,我个人倒认为小区的管网,接口较多,也许你只检查了明露的部分没有漏水,不代表埋的也没漏水,另外查查看有没有可能水泄回水池去了,比如水泵止回阀不好,或者是安全泄压阀设定有问题。
--------------------------------
另外说个题外话,小区的物业是外行的,说“物业提出来要将消火栓管道充水并保持常高压”,你们怎么也默认了?并按这个方案去执行?另外消防水箱与消防管网连通管上的阀门一定要开启,你关闭了,那设置这个水箱有什么用,你这是违规操作。出事情可是逃不了的哟。
回复
xjl001
2010年01月19日 08:09:32
5楼
管道安装完毕后,经过管道试压了吗?如果试压没问题,就是管道集气,一般在系统上要设置自动排气阀;还有可能是管道水没充满,高区1.4Mpa,建议把压力打到1.2左右在试试。
回复
sanyan9331
2010年01月19日 10:22:15
6楼
谢谢各位的讨论,前天已经查过了,是安全泄压阀设定有问题,水都渐渐地跑回地下室消防水池了,现在正联系这个施工班组调节一下安全泄压阀的设定压力。
还有xfd831说的,高位消防水箱阀门未开,没有和消火栓管网连接,这确实是个问题。
回复
xfd831
2010年01月19日 19:33:49
7楼
把阀门打开,不要听物业的,用什么主泵加压,主泵只有在验收和扑救的时候才会开,平时只是动作稳压泵,如果没有稳压泵,你就不什么也不用,高位消防水箱会自己稳压的。
回复
sanyan9331
2010年01月20日 17:30:50
8楼
建筑消火栓系统的压力波动问题
回复

相关推荐

APP内打开