【疑问】一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?抗规6.1.14的条文说明里说是作为嵌固地下室不宜少于两层。想请问下大家,一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?现在的好多多层小区都只做一层地下室的,像这种一层大底盘地下室,上部为多层框架的能以地下室顶板作为上部结构的嵌固端,么?
【疑问】一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?抗规6.1.14的条文说明里说是作为嵌固地下室不宜少于两层。
想请问下大家,一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?现在的好多多层小区都只做一层地下室的,像这种一层大底盘地下室,上部为多层框架的能以地下室顶板作为上部结构的嵌固端,么?
12楼
新抗规没有这条说明啊!应该是旧规范。
回复
13楼
6.1.14 为了能使地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,本条规定了地下室顶板和地下一层的设计要求:
地下室顶板必须具有足够的平面内刚度,以有效传递地震基底剪力。地下室顶板的厚度不宜小于180mm,若柱网内设置多个次梁时,板厚可适当减小。这里所指地下室应为完整的地下室,在山(坡)地建筑中出现地下室各边填埋深度差异较大时,宜单独设置支档结构。
框架柱嵌固端屈服时,或抗震墙墙肢的嵌固端屈服时,地下一层对应的框架柱或抗震墙墙肢不应屈服。据此规定了地下一层框架柱纵筋面积和墙肢端部纵筋面积的要求。
“相关范围”一般可从地上结构(主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于20m。
当框架柱嵌固在地下室顶板时,位于地下室顶板的梁柱节点应按首层柱的下端为“弱柱”设计,即地震时首层柱底屈服、出现塑性铰。为实现首层柱底先屈服的设计概念,本规范提供了两种方法:
其一,按下式复核:
设计时,梁柱纵向钢筋增加的比例也可不同,但柱的纵向钢筋至少比地上结构柱下端的钢筋增加10%。
其二,作为简化,当梁按计算分配的弯矩接近柱的弯矩时,地下室顶板的柱上端、梁顶面和梁底面的纵向钢筋均增加10%以上。可满足上式的要求。
回复
14楼
抗规6.1.14的条文说明里说是作为嵌固地下室不宜少于两层?在哪里?
回复
15楼
